二台变压器给二级负荷供电的问题
lhf840908
lhf840908 Lv.9
2013年04月13日 14:20:38
只看楼主

本帖最后由 lhf840908 于 2013-4-13 14:22 编辑 两条一样的生产线,用电负荷等级为二级,初步打算由上级的10KV配电所引两路电源,经两台变压器分别给一条生产线供电,两段母线间设自动切换开关,当一回路出现故障时,另一回路保障100%的负荷供电。后来考虑如果这样,两台变压器正常情况下都是在不到50%的负载情况下工作,不是很经济,不知道能不能在正常情况下由一台变压器带两条生产线的全部负荷,当该回路出线故障时,有母联开关自动切换至由另一台变压器供电。

本帖最后由 lhf840908 于 2013-4-13 14:22 编辑

两条一样的生产线,用电负荷等级为二级,初步打算由上级的10KV配电所引两路电源,经两台变压器分别给一条生产线供电,两段母线间设自动切换开关,当一回路出现故障时,另一回路保障100%的负荷供电。后来考虑如果这样,两台变压器正常情况下都是在不到50%的负载情况下工作,不是很经济,不知道能不能在正常情况下由一台变压器带两条生产线的全部负荷,当该回路出线故障时,有母联开关自动切换至由另一台变压器供电。
希望各位前辈能帮解答解答,万分感谢~~~
lingxuct
2013年04月13日 15:12:27
2楼
二个方案是一样的,变压器的利用率还是在50%以下。
回复
sst0561
2013年04月13日 15:24:45
3楼
应该可以,但备用的一台变压器处于热备用中,有空载损耗
回复
lhf840908
2013年04月13日 17:03:28
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-13 15:12 二个方案是一样的,变压器的利用率还是在50%以下。再回过头来想想,即便是平时由一台变压器给全部负荷供电,单另一台就如楼下所说处于热备用中,还是有损耗的,照这样看,还不如由每一台变压器各自给一条生产线供电,这样一条线检修的时候也不影响另外一条生产线的生产。
回复
lhf840908
2013年04月13日 17:04:01
5楼
sst0561 发表于 2013-4-13 15:24 应该可以,但备用的一台变压器处于热备用中,有空载损耗谢谢,就是不知道那个更合理些
回复
八0后的幸福
2013年04月16日 08:17:37
6楼
楼主说是高压母联切换吧!
回复
zyz8438
2013年04月16日 09:42:05
7楼
1、你这里说的母线间切换,应该是变压器低压侧的低压母线之间的切换,而不应该是10kV母线之间切换,除非10kV母线上没有其他负荷,专供这两个生产线变压器,否则,在电源切换过程中,会影响到其他负荷。

2、如果按照第1条在变压器低压侧母线间切换,那么正常情况下,两台变压器都至少送上高压侧断路器。由低压备自投装置实现低压进线、低压母联3个断路器之间的切换。此时,无论是一台变压器带全部符合,还是2台变压器带,2台变压器都是有损耗的。
回复
lhf840908
2013年04月17日 16:34:03
8楼
zyz8438 发表于 2013-4-16 09:42 1、你这里说的母线间切换,应该是变压器低压侧的低压母线之间的切换,而不应该是10kV母线之间切换,除非10k …谢谢版主的回复,这几天也把这个问题想明白了,当初设想就是在低压侧做切换,没考虑在高压侧切换的问题,现在看了第一条把我当初没想到的问题也说出来了,谢谢~~
回复
糊仙
2013年04月18日 00:01:12
9楼
我觉得你原来的方案就不错,是否选择高压切换最好跟业主商量,要看产品的情况和业主的偏好。
回复
云飘飘
2013年04月18日 07:32:30
10楼
我觉得具体可以参照国网公司图集,上面的接线方案很不错。