二级负荷的两回路电源供电是引自两台不同的变压器,那一级负荷的两回路呢?还有一级负荷中特别重要的负荷,是在一级负荷的基础上再加应急电源(如蓄电池,柴油发电机)吗? 不明白规范里的两个电源什么意思...
二级负荷的两回路电源供电是引自两台不同的变压器,那一级负荷的两回路呢?还有一级负荷中特别重要的负荷,是在一级负荷的基础上再加应急电源(如蓄电池,柴油发电机)吗?
不明白规范里的两个电源什么意思...
2楼
对, 规范上写的很模糊, 这个只能在项目中和甲方, 供电局, 工艺等等共同协商, 具体问题具体分析吧.
回复
3楼
:( 其他人呢?
回复
4楼
据GB 50052-95,一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
不存在一级负荷中的重要负荷这一说法。一级负荷需要加应急电源。
回复
5楼
不存在一级负荷中的重要负荷这一说法,应为特别重要的负荷
回复
6楼
是两路外电应取自不同的变电站,在自备发电机。
回复