二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。两回路是指6KV以上还是380V的。
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年10月13日 10:39:27
只看楼主

3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 从上面看两回路是应该指6KV以上。但总所周知二级负荷的供电系统由两路380V供电能满足二级负荷要求。请高手指教。[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-10-13 10:44 编辑

3.2.10 二级负荷的供电系统, 宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路 6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

从上面看两回路是应该指6KV以上。但总所周知二级负荷的供电系统由两路380V供电能满足二级负荷要求。请高手指教。

[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-10-13 10:44 编辑 ]
免费打赏
xuxizhong
2011年10月14日 10:31:09
2楼
求回答!!!!
回复
ok8413611
2011年10月14日 13:48:49
3楼
请高手回答...
回复
huajx001
2011年10月14日 14:29:48
4楼
感觉规范说得很详细了,
我个人是这样理解的,
一般大中城市区内,二级负荷应采取可由同一变电站(6-35KV)的二回引出,
如果条件较差,用电量较小的地区可用一回(6-35KV)线路引入。
至如架空及电缆等只是说明而已。
回复
song237358304
2011年10月14日 15:08:29
5楼
二级负荷的双回路供电,应该是指6Kv~10Kv的供电回路线缆,双回路:如果我没有记错的话应该是这么理解的把,指在同一电源点的不同两个回路取电吧,规范上写的这个是指二级负荷的供电方式,其实我们有些用电器也会做成双回路供电,双回路供电还有一个首端,或者末端切换吧
回复
caileitc19
2011年10月14日 17:41:15
6楼
谁来讲解下,这个问题正好不是很清楚
回复
xuxizhong
2011年10月17日 21:40:15
7楼
平时二级我们都是设计成出自不同的变压器两回路。没设计过两路10kV电缆或一路架空线的。这个请高手给说说。。

[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-10-17 21:42 编辑 ]
回复
mp3123m1
2012年11月14日 18:14:43
8楼
等待高手解答。
回复
tianshaoyi
2014年08月26日 15:47:17
9楼
新的民规征求意见稿说二级负荷应是一路10KV高压两台变压器分别引出的低压回路,我认为这只是比普通三级负荷强一点而已,还达不到二级负荷的标准,一路10KV高压,如果是供电困难地区(例如山区,不是哪里都可以),可以作为二级负荷,但还要有条件,根据供电规范,很明显标准的二级负荷应该是两个10KV回路。
回复
北方郎
2014年08月26日 17:02:40
10楼
注意,此处说的是用电单位,非设备。一回架空专线或两回T接线路。
回复
julanbing
2014年12月25日 22:33:04
11楼
好几年也没搞清 今天仔细研究
回复