三级负荷消防水泵,需不需要在末级配电箱,做双电源切换。需要切换的话,那不是按二级负荷做了。那是不是涉及需要在末端做切换的消防设备,供电负荷都按二级定。
2h幸福密码
2018年04月20日 12:53:45
只看楼主

2018年04月20日 18:01:11
2楼

负荷等级的电源要求,是定义上级电源的,一般是看市政高压电源的条件。三级负荷的消防负荷,电源如果是仅满足三级负荷要求,那么末端互投就只是个末端线路备份,依旧是三级负荷

回复
火龙果乎两个会
2018年04月23日 09:34:27
4楼

谢谢楼主分享

回复
夜雨闻霖肠断声
2018年04月23日 09:58:39
5楼

感谢分享。。。。

回复
魔术师
2018年05月03日 09:44:59
6楼

不需要。三级负荷对供电无要求。规范上需末端切换的消防设备,是指的二级负荷。

2h幸福密码

有审图老师,这样提审图意见,感觉很无奈啊。

魔术师:我也是审图的。 看来审图的也需要加强技术统一措施的培训。在《建筑设计防火规范》宣贯时,宣贯老师很明确这条的适用范围。

回复
ad_zjw
2018年05月03日 10:45:53
7楼

末端切换和负荷等级分开来理解,末端切换按消防要求做,可以备线路。现在规范又多又滥,编的人也没考虑周全,没这么严谨

回复
王一哥哥
2019年02月08日 17:37:41
9楼
不需要。三级负荷对供电无要求
回复
cof1557210912604
2020年08月21日 16:27:19
10楼

三级负荷对供电无要求,但消防设备末端需双电源,解决办法只能从不同的动力柜里引出,只有这样才能符合规范要求。