今天在坛子里搜了一下,有问消防管道电伴热的负荷等级,现在基本上大家也都按二级负荷或者消防负荷来对待了。问题是有些情况楼里没有二级及以上负荷,比如普通三层小办公楼(也就2000平米左右),一层是单独一间一间的车库,但暖通专业车库又没有采暖。车库里面的消火栓按现在新规范要求电伴热,那预留的电伴热插座如何保证双电源?!还有一种情况是带地下一层的小办公楼,地下有防排烟(已经提供双路供电),照明采用带蓄电池的应急照明。一层的一间一间车库如果按以前设计的话都是三级负荷就可以了,但现在增加消防管道的电伴热,里面的唯一一路供电伴热的插座就是二级负荷了,怎么办,要把原来给车库(照明,提升门)的电源箱改为双电源箱吗?!(一层车库统一供电,不单独管理)
今天在坛子里搜了一下,有问消防管道电伴热的负荷等级,现在基本上大家也都按二级负荷或者消防负荷来对待了。
问题是有些情况楼里没有二级及以上负荷,比如普通三层小办公楼(也就2000平米左右),一层是单独一间一间的车库,但暖通专业车库又没有采暖。车库里面的消火栓按现在新规范要求电伴热,那预留的电伴热插座如何保证双电源?!
还有一种情况是带地下一层的小办公楼,地下有防排烟(已经提供双路供电),照明采用带蓄电池的应急照明。一层的一间一间车库如果按以前设计的话都是三级负荷就可以了,但现在增加消防管道的电伴热,里面的唯一一路供电伴热的插座就是二级负荷了,怎么办,要把原来给车库(照明,提升门)的电源箱改为双电源箱吗?!(一层车库统一供电,不单独管理)