三级负荷的消防负荷可以用一路电源供电吗?
煮酒听山雨co
2017年10月27日 14:37:30
只看楼主

在做小型项目时,比如一栋5层的办公楼,给排水专业的同事可能会根据他们的专业设计规范,设计一个消防水泵房,以满足消火栓管口的压力。这类建筑室外消防用水量通常为25L/S,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第10.1.3条规定,该消防水泵的负荷等级为三级。 那么问题来了,通常的三级负荷都是一路市电供电即可,那这类三级消防负荷,是否也可以用一路电源供电就行了呢?相信这个问题也会困扰不少电气设计师。

带着这个问题,我还是来找设计依据!
依然翻开《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,第1018 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
这还是一个强条,意思就是说上述这些消防设备,要求两个回路供电,才能满足最末一级配电箱能自动切换。这也印证了我之前这篇文章 《怎么确定用电设备负荷等级?》 所提到的:负荷等级分级不是目的,而是通过确定用电设备的负荷等级,来搞清楚应该用几路电源为它供电。
作者:侯万里。

唯前不败
2017年10月27日 16:08:20
2楼
谢谢楼主分享
回复
黑兰青紫
2017年10月28日 16:54:03
3楼
怎么对应呢?三级负荷,末端切换,两路电源?
回复
varte818
2017年10月29日 21:15:49
4楼
不知道,有人解答吗
回复
beida_energy
2017年10月29日 21:43:01
5楼
三级负荷,可以单回路供电,其中的消防负荷,应该按照一级负荷,需要两路独立电源供电。
回复
luogang55555
2017年10月30日 08:45:11
6楼

谢谢楼主分享!学习中
回复
zgsxhaolyq
2017年10月30日 11:39:17
7楼
当然可以了
回复

相关推荐

APP内打开