【求大神解答】箱变如何给一级负荷供电的问题!
苏格拉底的眼泪
2018年05月30日 10:36:53
只看楼主

刚遇到个农贸市场改造项目,比较大2.5万平,保守估计用电量1600kVA左右,之前该地块是由箱变供电,现在业主还这样要求。第一次用到箱变,不太懂,搜了好些资料,发现国网和南方电网都要求箱变不能大于630kVA,民规上面规定箱变不宜大于800kVA,而本项目按规范属于大型商业,最高负荷等级一级,肯定需要2路10kV高压供电,用箱变的话至少2台800kVA箱变,那么问题来了: 1)800kVA的箱变大家做过吗,供电局是否允许(目前还没接触供电局),坐标河南;

刚遇到个农贸市场改造项目,比较大2.5万平,保守估计用电量1600kVA左右,之前该地块是由箱变供电,现在业主还这样要求。第一次用到箱变,不太懂,搜了好些资料,发现国网和南方电网都要求箱变不能大于630kVA,民规上面规定箱变不宜大于800kVA,而本项目按规范属于大型商业,最高负荷等级一级,肯定需要2路10kV高压供电,用箱变的话至少2台800kVA箱变,那么问题来了:

1)800kVA的箱变大家做过吗,供电局是否允许(目前还没接触供电局),坐标河南;

2)如果第1条可行,那么我用两台800箱变各自引1路10kV电源供电是否可行?看过图集没看到2个箱变低压侧做联络的,不做联络相当于分列运行,末端双切(一级负荷)能满足规范的要求吗?(个人理解能满足)

3)如果第2条不可行,那么我用2台欧式箱变(环网柜),相当于4路10kV,是不是很2!

4)箱变的低压出线都很少,美式4~6回路,欧式6个低压柜,而回路容量又受限于变压器容量,我这个项目用电回路肯定很多,是不是根本不适用用箱变,应该用常规变电所?

免费打赏
lxm0765
2018年05月31日 21:48:54
2楼

先把供电方案设计出来。然后在考虑是箱变还是户内变电所。想减少土建量就箱变。定制箱变,可以做成双变压器箱变。

回复
wu030216
2018年06月04日 13:47:18
3楼
不知道什么情况,同求大神解答


回复
luogang55555
2018年07月02日 10:45:51
4楼
和甲方多交流一下吧!为什么一定要做箱变?然后把箱变和户内变电所方案综合对比一下,让其批准。
回复
ynn101
2018年07月03日 14:30:21
5楼

回答一下提问的4个问题:1. 是否可选用箱变需要到当地供电部门去落实,可请甲方出面联系。

2. 根据供配电系统设计规范第3.0.2条,一级负荷应由双重电源供电....。一般指两回由不同变电站引来的10KV电源,因此你设计一回路10KV电源进线肯定是不满足一级负荷供电要求的。

3. 选用两台欧式箱变也不需要4回路10KV电源进线,这个想法确实有点二。

4. 箱变出线回路少是标准产品回路少,回路多可以定做(一台箱变做到12个回路没有任何问题),也可以在箱变旁增加T接箱解决出线回路少的问题。

5. 农贸市场一级负荷应该不会很大,如果有消防水泵房,可以在水泵房旁设一柴油发电机做为一级负荷的备用电源。

回复