二级负荷供电要求 我有点蒙了
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年03月22日 14:46:12
只看楼主

A:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲变压器出一个回路给设备供电B:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲、乙两台变压器分别出一个回路给设备供电这两种 哪个才是二级负荷的供电??

A:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲变压器出一个回路给设备供电
B:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲、乙两台变压器分别出一个回路给设备供电

这两种 哪个才是二级负荷的供电??

免费打赏
wxyjay
2013年03月26日 18:31:01
13楼
lang0211 发表于 2013-3-24 10:05 个人认为是第二种二级供电要求是两个电源A方案虽然两根进电线完全同意,二级负荷还要末端切换呢
回复
mg88ly
2013年03月26日 21:54:41
14楼
小菜鸟一枚 学习
回复
八0后的幸福
2013年03月27日 08:13:59
15楼



正解!表示支持!
回复
混在电气
2013年03月27日 09:13:06
16楼
满足二级负荷的要求,用电设备如果不是特别重要或者有特殊要求的,第一种方案供电就可以了。
回复
qiqi121101
2013年03月27日 09:43:06
17楼
很不错,谢谢楼主提供,学习一下。
回复
bsjtwxh
2013年03月27日 11:17:01
18楼
来学习一下
回复
qifh001
2013年12月09日 08:10:37
19楼
通常采用第二种,甲乙各出一个回路分别给设备供电
回复
yuyang0501
2013年12月09日 09:23:11
20楼
wxyjay 发表于 2013-3-26 18:31 完全同意,二级负荷还要末端切换呢二级非消防不需要末端切换
回复
yuyang0501
2013年12月09日 09:25:11
21楼
lang0211 发表于 2013-3-24 10:05 个人认为是第二种二级供电要求是两个电源A方案虽然两根进电线二级负荷要求双回路(两个变压器),此处设置联络,可以满足