10kV配电室高压侧主变受电柜合闸,变压器电缆头冒火?之前供电都没有问题,可是公网一停电,再去合闸,便发生变压器10kV电缆头烧断?保护也没有动作,还是人为立刻将断路器分闸,才控制此事故的扩大?这些照片是现场实拍的,请大家分析下是什么原因?
10kV配电室高压侧主变受电柜合闸,变压器电缆头冒火?之前供电都没有问题,可是公网一停电,再去合闸,便发生变压器10kV电缆头烧断?保护也没有动作,还是人为立刻将断路器分闸,才控制此事故的扩大?这些照片是现场实拍的,请大家分析下是什么原因?
2楼
电缆引线B相的应力管处击穿,(可能是系统的电容电流很大)把引线烧断了!
回复
3楼
在应力管处击穿烧断,是“不言而语”的事。
当初电缆头是谁做的,就叫谁来修复!
回复
4楼
才疏学浅 不敢占沙发的位子
只有教授发表意见后 俺再说
电缆头工艺不行
检测变压器接地是否良好
回复
5楼
的确是工艺的原因
供配电群 125339174
回复
6楼
耐压绝缘是主要问题。
回复
7楼
1.变压器容量与电缆是否合理设计?
2.安装工艺是否正确符合规范要求?
3.我发现有使用铜接线耳未有镀锌处理的现象,
回复
8楼
重新做了实验,耐压绝缘是正常的
回复
9楼
变压器绝缘也是良好的,变压器是630kVA的,电缆选型为YJV22-8.7/15kV-3*50的,载流量应该没问题,现在故障已经解除,重新做了电缆头,合闸后运行正常了。
回复
10楼
这个应该是在做电缆头子时,对电缆强行弯曲接线,在长期运行时弯曲部分就会发热,引起电缆绝缘变差,断电再送电过程,变压器的启动电流短时超过额定电流10倍以上,就会烧断电缆,而且这个启动电流是允许躲过继保设定里的,所以你的继保是不会工作的。
同理,在做大型电动机接线头时,也要求电缆自然弯曲,不能强行弯曲接线,否则也会把接线头子烧掉。
回复
11楼
保护没动作是因为没达到保护动作条件,烧断多是工艺原因,就如楼上提到的电缆自然弯曲与强行弯曲问题。强行弯曲在弯曲上方电缆肯定是最薄弱的地方,如绝缘层、电缆芯肯定会变形导致绝缘降低或者大电流导致芯线弯曲部分发热严重烧毁。
图例中B相电缆从变压器端头走向来看应该余量过长而进行了强行弯曲,A相正常,C相看不到。
回复