大家有没有碰到过关于消防前室消火栓。
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2007年08月27日 17:40:49
只看楼主

前些天审图意见要求消防前室设置两套消火栓,理由是室内两支水柱到达任何一点,因为消火栓与其他防火分区不合用,所以要设置两套。而且违反强条。大家有没有碰到过?

前些天审图意见要求消防前室设置两套消火栓,理由是室内两支水柱到达任何一点,因为消火栓与其他防火分区不合用,所以要设置两套。而且违反强条。大家有没有碰到过?
免费打赏
honner
2007年09月03日 12:47:27
22楼
放一个可以理解,放两个的话就是有点浪费了。
回复
思想集大成者
2007年09月03日 13:09:30
23楼
如果前室过大 就不能叫前室了 假如出了电梯就是大厅 那还叫前室吗?
回复
思想集大成者
2007年09月03日 13:15:01
24楼
可能是你别出的消火栓的数量不够 或 你设在前室的消火栓是保护别处的 前室的就没有了
回复
qiweijie000
2007年09月03日 13:31:05
25楼
审图的可能是对的
如果你的前室有入户门的话,就应该设两个。
回复
handome
2007年09月03日 14:28:52
26楼
审图人员的意见是不对的,消火栓可以穿过防火门使用,但不能穿防火卷帘门,前室一股,前室外一股,是能够满足要求的。
回复
政委
2007年09月03日 17:16:01
27楼

能不能找到相关出处?消火栓可以穿防火门使用?
回复
chj0330
2007年09月03日 17:27:55
28楼
以前的要求是前室消火栓不计入楼层里的消火栓,现在你再查一下规范和条文解释,已经没有该项要求了。
回复
shibushi1983
2007年09月03日 18:21:21
29楼
大家看看给谁排水技术措施p163,7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可以作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
回复
shibushi1983
2007年09月03日 18:21:21
30楼
大家看看给谁排水技术措施p163,7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可以作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
回复
bridgekill
2007年09月03日 20:00:38
31楼


你跟我找出来,高规哪一条有?这个本来就是有争议的东西,看审图的自己的理解。专用一个也就ok了,还2个,有病。个人认为完全可以兼用,实际中都是兼用的,难不成前室外的火非要跑到火场用火场里面的栓?姜文源老师的文章里讲的已经很清楚了,上海地方规范也是允许的
回复

相关推荐

APP内打开