一类高层商住,在二层商场的消防电梯无消防前室,还要设消火栓吗?

一类高层商住,在二层商场的消防电梯无消防前室,还要设消火栓吗?
免费打赏
wshq890306
2012年07月31日 11:05:03
2楼
肯定要设,谁说没前室的就不设的……
回复
pangjiang27
2012年07月31日 12:17:48
3楼

没有前室? 还是没有扩大的前室?防火分区如何考虑
回复
yanlchou
2012年07月31日 15:04:58
4楼
没有前室, 也没有扩大的前室。
回复
benjaminws
2012年08月07日 15:39:32
5楼
那也必须设!反正有消防电梯的必须在消防电梯附近设置消火栓!而且该消火栓不计入总消火栓内(除上海有争议外)
回复
wshq890306
2012年08月07日 16:45:16
6楼
不设的话,火灾了消防员从消防电梯出来没消火栓用怎么办?
回复