【请教】这个合用前室需要布置几个消火栓?
zyqlh521
zyqlh521 Lv.6
2012年07月10日 10:09:44
只看楼主

合用前室,本省规定消防电梯前室不计入总数,这样就需要布置3个还是5个?如果采用双阀双出口消火栓,则需要布置2个还是3个?其中消防电梯前室设单栓,且不计入总数。谢谢我个人倾向于3个,即一个单栓,两个双阀双出口型消火栓。

合用前室,本省规定消防电梯前室不计入总数,这样就需要布置3个还是5个?如果采用双阀双出口消火栓,则需要布置2个还是3个?
其中消防电梯前室设单栓,且不计入总数。谢谢
我个人倾向于3个,即一个单栓,两个双阀双出口型消火栓。

Q4YSS8`SXTL1@HFYZA4S`LK.jpg

rebary
2012年07月12日 22:31:11
2楼
你们省只规定消防电梯前室不计入总数,个人觉得合用前室里面的消火栓视情况是可以计入消火栓总数的。在你这个工程里面,以消防水带不穿越前室防火门为界限,只需要在合用前室和水电井前面走道分别设双阀双栓就可以了,一般情况下,前室的消火栓是为消防队员开路所用,你这个工程要开的路只有水电井前的走道,如果在合用前室设一个单栓再加一个双阀双栓,消防队员完全可以利用双阀双栓中的一个栓来开路,然后利用走道中的消火栓来灭上面两户的火灾,那么前室的单栓设上去是完全没必要了。
回复
梦想成真321
2012年07月13日 11:35:24
3楼
你这是三合一前室 我们不允许这样的
回复
愤怒的小鸟
2012年07月14日 15:35:25
4楼
3个吧,个人意见。你是哪个省的?双栓双出口的对我们省貌似没用~
回复
zl19830211feng
2012年07月16日 14:33:37
5楼
前室弄一个双栓就可以吧。如果消防部门不同意就是一个双栓加一个单双
回复
f271szhao
2012年07月16日 18:38:18
6楼
个人建议倾向于双栓.
回复
pumpkin416
2012年07月17日 08:58:44
7楼
如果一层面积不大,个人认为布一个双栓或两个单栓就行了。消防局一般会认可这种方式的。
回复
guowei4444
2012年07月17日 14:12:11
8楼
你也没说是一类还是二类的 二类的话 比较麻烦
回复
xueying104
2012年07月18日 11:02:23
9楼
两个消火栓就可以,住宅的一般合用前室的消防局都认,这样的话,两个单栓就行。如果消防局不允许,那就一个单栓加一个双栓就可以了。
回复
建筑精灵
2012年07月19日 01:08:36
10楼
很好的学习经验
回复