首层封闭楼梯间前室设消火栓的疑问
某日某月
某日某月 Lv.12
2011年11月21日 13:29:01
只看楼主

高层商业建筑,首层封闭楼梯间只有直通室外的门,这种情况在通道处还用设消火栓和喷淋吗?如果设置消火栓,还用保证两股水柱吗,还有,如果设消火栓和喷淋,是否还得用电伴热保温(工程在北方寒冷地区)

高层商业建筑,首层封闭楼梯间只有直通室外的门,这种情况在通道处还用设消火栓和喷淋吗?如果设置消火栓,还用保证两股水柱吗,还有,如果设消火栓和喷淋,是否还得用电伴热保温(工程在北方寒冷地区)

未命名.jpg

xy840329
2011年11月22日 10:47:40
2楼
这个区域好像都很模糊……
回复
jianqing325
2011年11月22日 13:17:32
3楼
1柱水柱
做喷淋
回复
zhang-yan-dong
2011年11月22日 17:02:15
4楼
我一般至少有一个消火栓保证的,一类高层还是做上喷淋比较好
回复
zhenxin02151037
2011年11月22日 17:37:20
5楼
算疏散通道,要有消火栓保护
回复
answerjf
2011年11月23日 13:45:05
6楼
《高规》7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
个人认为,有条件可设预作用系统,或者湿式系统做保温。
个人观点,仅供参考,互相学习。
回复
zhandaye
2011年11月23日 14:43:58
7楼
没有做过北方的项目,消火栓肯定是要放的,就放一个,这个消火栓是在火灾时消防员用来降低防火门温度到达室内其他消火栓降温用的,不需要两个。喷淋也要做的哈,湿式不行那做干湿嘛。个人观点,仅供参考。
回复
江湖小鱼儿
2011年11月23日 18:27:00
8楼
应设自动喷水灭火系统,消火栓在室内放一个。
回复
mygps888
2011年11月24日 07:49:10
9楼
如果按说上喷淋,湿式管道上电伴热,如果单元多楼座多单独上预作用省事。
回复
zhy19870113
2011年11月24日 17:52:37
10楼
≤建筑设计防火规范≥8.4.2-2 消防电梯间前室内应设置消火栓,图中位置只是普通楼梯间前室,不用单独设置消火栓。
考虑到建筑物层数较高,应设置自喷喷头保护。
回复
zcy399_09
2011年11月24日 22:09:46
11楼
有前室的楼梯间叫防烟楼梯间,封闭楼梯间是没有前室的,图示部位应有消火栓保护到。如是一,二公建应设喷淋。如是扩大的前室就不用设。
回复

相关推荐

APP内打开