【求教】消防电梯前室的消火栓是是否计算在总数内?
春眠不觉晓
2012年05月21日 10:03:13
只看楼主

建筑层数:地下二层,地上十八层。本设计总建筑面积9175.84m;耐火等级:二类建筑高层民用建筑,按一级耐火等级设计。为什么楼梯间使用双栓(甲型),电梯前室使用单栓,楼梯间的双栓能否换成单栓?[size=5][size=7在建筑设计防火规范8.4.3的条文说明最后一条:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。根据这一条他布置一个双栓和一个单栓是不错的。可是给排水技术措施7.1.3第2条的第7小条,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通的室内消火栓使用并并计算在布置数量范围内,表明他是错的。该如何理解?

建筑层数:地下二层,地上十八层。本设计总建筑面积9175.84m;耐火等级:二类建筑高层民用建筑,按一级耐火等级设计。为什么楼梯间使用双栓(甲型),电梯前室使用单栓,楼梯间的双栓能否换成单栓?
[ size=5][size=7在建筑设计防火规范8.4.3的条文说明最后一条:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。根据这一条他布置一个双栓和一个单栓是不错的。
可是给排水技术措施7.1.3第2条的第7小条,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通的室内消火栓使用并并计算在布置数量范围内,表明他是错的。该如何理解?
还有位置问题,消火栓是否宜布置在楼梯间,好像不宜布置在楼梯间,但根据建筑设计防火规范8.4.3:单元式塔式住宅的消火栓宜布置在楼梯间的首层和各层楼层的休息平台生,又该如何理解


[ 本帖最后由 lb0115 于 2012-5-23 15:02 编辑 ]

搜狗截图_2012-05-21_09-55-24.png


搜狗截图_2012-05-21_10-01-40.png

春眠不觉晓
2012年05月21日 10:04:57
2楼
双栓的安装图
回复
zhuzg110
2012年05月21日 15:04:27
3楼
肯定要双栓,哎看规范了吗,要保证任一点有两股水柱,所以必须是双栓,但你这个图怎么把给水立管都布置到室内了?不行啊。
回复
苏铁艺
2012年05月21日 18:15:46
4楼
封闭楼梯间是疏散通道,怎么会把消火栓放在楼梯间的?这个核心筒如果前室消火栓不计入的话,就没地方放了。规范允许18层住宅使用单管双栓的,如果觉得不保险,可以在前室设双管双栓。
回复
alnhny
2012年05月22日 10:07:09
5楼
就把前室那个改成单立管双栓就行了。
回复
shengtaobo
2012年05月22日 11:07:18
6楼
前室改成单立管双栓,取消楼梯间的消火栓。如果像图纸这样的话,楼梯间的消火栓怎么安装啊
回复
whaiua
2012年05月22日 11:30:57
7楼
楼梯间的消火栓设置不当啊,个人觉得应该把前室的消火栓改为双立管双栓,楼梯间取消,前室有消火栓且计算在2个消火栓之内。
回复
sl77918
2012年05月22日 11:52:28
8楼
看到这样的图纸,感觉很可笑,水平太次了,还好意思发上来
回复
zamon_1982
2012年05月22日 14:53:42
9楼
如果在江苏的话,我们的做法是:合用前室的话只需在前室设置一个双栓就好了,如果是塔式住宅,采用双管双单栓,如果是单元式住宅,采用单管双阀双栓好了。
回复
lz689706
2012年05月22日 15:01:26
10楼
楼梯间放消火栓让我长见识了。。。
回复
tshby3193
2012年05月22日 16:32:21
11楼
楼梯间没必要设置消防栓,在前室设置双出口消火栓
回复

相关推荐

APP内打开