如题: 某高层住宅建筑,合用前室内设置了一个消火栓,但当地规定,合用前室的消火栓不计入保护用消火栓数量,故需在合用前室外的地方再另行设置2个消火栓,但建筑方案给的地方太小了,不知道放到那里合适。。 如果把消火栓放到防烟楼梯间前室或防烟楼梯间内是否可行 ?

如题: 某高层住宅建筑,合用前室内设置了一个消火栓,但当地规定,合用前室的消火栓不计入保护用消火栓数量,故需在合用前室外的地方再另行设置2个消火栓,但建筑方案给的地方太小了,不知道放到那里合适。。
如果把消火栓放到防烟楼梯间前室或防烟楼梯间内是否可行 ?


QQ截图20120705215451.png

QQ截图20120705215451.png

免费打赏
灬天蝎乄
2012年07月05日 22:02:39
2楼
期待高人解答
回复
w-jwei
2012年07月08日 14:01:17
3楼
合用前室与左侧的A3户型的门上移,在其下面的左侧的墙上放一个单栓,另,合用前室与剪刀楼之间的门往下移点,可在门后面放一个栓,做成双立管的,由于当地不计入消防前室消火栓,除了这个栓处,你要加一个双立管双栓来解决!!把消火栓放到防烟楼梯间前室或防烟楼梯间内是否可行 ?不行的!!
回复
beiguanzhuyi
2012年07月09日 10:04:24
4楼
你这样说肯定是正确的 但是我有一个观点想和你探讨一下就是A3户型的那个门移动一下附近放置一个消火栓这个没有问题,第二个就是你建议在消防电梯合用前室的位置设置一个双立管双栓,第二个这个消火栓我觉得单栓就行,因为这样的建筑我也遇到过,的确是有消防电梯前室消火栓不计在内的说法,但是像楼上图的这种形式前室的消火栓在失火时到灭火点只需要穿越一道防火门,个人认为这样没必要设置双栓了。也可以理解为建筑前室实在没有位置了! 有张附图我可以传一下!
33层的住宅建筑前室消火栓布置
回复
liangchunpu
2012年07月10日 15:40:43
5楼
这必须得管建筑要地方,不给地方就和建筑说,我的消防立管就要进入户内空间了,看他选择哪个
回复
liupengxia
2012年07月10日 20:58:16
6楼
回复
leo19870810
2012年07月11日 09:05:09
7楼
不能放在前室吗?只能放消防前室?
PS:A3门下面那处太丑了,两户出来都一定会看到,能不放就不放那儿。A3的门还是朝死角开的。。。
我画的话两个最丑的A3 A3‘门南边设,合用前室东边门下移,门后塞一个。
回复
waterdhg
2012年07月11日 09:13:05
8楼
来学习的!!
回复
dongshi402
2012年07月11日 10:41:24
9楼
土建设计有问题。
回复
budongcaiguai
2012年07月12日 09:13:20
10楼
高层住宅建筑合用前室和消防电梯前室的消火栓可计入可扑灭火的消火栓数量内的,公建就不行
回复
zhedawater123
2012年07月12日 10:48:43
11楼
建筑的前室设置有问题,是前室套前室,应该不符合规定吧