高层电梯前室消火栓计入总数吗?有没有一个定论?如果不计入,那么高规下面这条如何理解:7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

高层电梯前室消火栓计入总数吗?有没有一个定论?
如果不计入,那么高规下面这条如何理解:
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

如果不计入,那么18层以下按照上面布置消火栓岂不是等于没有设置吗????
免费打赏
z89619473
2011年01月04日 09:33:37
2楼
住宅类建筑由于空间局限性,前室消火栓计算在内
回复
wujianlin001
2011年01月05日 12:11:23
3楼
楼上的有依据吗??
回复
ly761
2011年01月24日 09:51:09
4楼
这个问题到是没有注意过,之前的项目因为是用了双头消火栓,而且是共用前室,所以没什么问题出现。
回复
小方
2011年01月24日 10:18:01
5楼
浙江省已经明确规定:19.室内消火栓不应设在封闭楼梯间、防烟楼梯及其非合用前室内(住宅建筑执行确有困难时除外)。
回复
i000
2011年01月24日 11:36:59
6楼
住宅确实应该放松点
回复
lypzyt
2011年01月25日 14:11:50
7楼
消防电梯间前室的消火栓不计入消火栓总数,详见建筑设计防火规范8.4.3.2条文说明
回复
lihai
2011年01月25日 15:01:14
8楼
我一般是这样做的:两根立管成环,一根上设双阀双出口消火栓,另一根上设一个普通型消火栓。
回复
tm0202
2011年01月25日 15:49:48
9楼
两根立管成环,一根上设双阀双出口消火栓,另一根上设一个普通型消火栓。
回复
rinckey.521
2011年01月25日 21:43:26
10楼
这个建规和高规不协调的地方,不要争了,安装不计入设计,绝对没问题。下一版防火规范会就此修改的
回复
玟玟
2011年01月26日 12:41:36
11楼
消防电梯间前室的消火栓不计入消火栓总数,详见建筑设计防火规范8.4.3.2条文说明
回复