电梯前室布置两个消火栓箱,能改为一箱双栓消火栓吗
gechongyi
gechongyi Lv.5
2011年03月09日 20:43:53
只看楼主

电梯前室布置两个消火栓箱,能改为一箱双栓消火栓吗

电梯前室布置两个消火栓箱,能改为一箱双栓消火栓吗
sk1907
2011年03月09日 23:48:20
2楼
有些情况下可以
回复
tzh188
2011年03月10日 07:59:53
3楼
回复 1# 的帖子
不可以
回复
jtzhang
2011年03月10日 15:01:01
4楼
我认为是可以改的。但两个栓的接管应分别接在不同的立管上。
回复
zh0708
2011年03月10日 15:17:22
5楼
可以,但必须是要双阀双栓,单立管还是双立管就要看具体情况了!
回复
xiaolukuaipao
2011年03月10日 18:08:15
6楼
双管双栓,条件受限制的地方可以
回复
yn_zhaosw
2011年03月11日 08:40:15
7楼
双阀双栓是可以的。
回复
土财主
2011年03月11日 09:34:49
8楼
可以,必须是双立管组合式双栓布置。(高 中 低区各二根立管) 建设工程施工图设计审查技术问答-谈小华编 第73页第7条讲的很清楚。
回复
zhjipe0929
2011年03月11日 09:43:18
9楼
我认为是可以改的。但两个栓的接管应分别接在不同的立管上。
回复
jintianjinnian
2011年03月11日 11:01:44
10楼
应该是可以的,具体情况具体分析,不过还是布置两个是比较传统的做法!
回复
rzy6494
2011年03月11日 13:00:18
11楼
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。消防电梯间前室的消火栓设一个就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开