详细考察消防电梯前室必须设置1个消火栓,且此栓不计入总数的由来
leafly
leafly Lv.4
2010年11月29日 21:46:01
只看楼主

1、09技术措施规定,此处消火栓计入总数2、08版给排水设计手册规定,此处消火栓计入总数3、05版高规对计不计入总数未作规定4、06防火规范条文说明指出,此栓不计入总数因此,审图中心按照06防火规范条文说明审图是没有错误的。毕竟,普规说了,高规没表态,而设计手册跟技术措施只是指导性的设计辅助文件,只能按规范审了,除非10或11版普规或高规有所调整。支持敦哥!

1、09技术措施规定,此处消火栓计入总数
2、08版给排水设计手册规定,此处消火栓计入总数
3、05版高规对计不计入总数未作规定
4、06防火规范条文说明指出,此栓不计入总数

因此,审图中心按照06防火规范条文说明审图是没有错误的。
毕竟,普规说了,高规没表态,而设计手册跟技术措施只是指导性的设计辅助文件,
只能按规范审了,除非10或11版普规或高规有所调整。
支持敦哥!
chenzq_001
2010年12月01日 21:03:19
2楼
这个消火栓是消防人员用来进入着火区域的 不是主要用来灭火的 不计 个人观点
回复
tony411
2010年12月02日 08:56:03
3楼
该问题不严谨 应该给出引用条文的页数
回复
tony411
2010年12月02日 08:59:10
4楼
10版本的合并版本 正在仔细看 也没有找出
回复
tony411
2010年12月02日 08:59:51
5楼
我觉得 你得把那个技术措施跟手册的 具体页数跟原话引用出来 我费尽搜索了半天 也没有找到你的论点
回复
li-tao21
2010年12月02日 12:53:33
6楼
我觉得高规欠妥,那个消火栓为消防员准备,那么住户或其他人在火灾时不能使用那个消防栓吗?不管谁用,但我觉得都是用来灭火的应该计入消火栓总数。
回复
wkq_1987
2010年12月02日 21:50:56
7楼
措施不是规范,在09年技术措施里面确实是说可以作为普通室内消火栓使用的
但是本人认为不能作为普通消火栓使用,消防前室的消火栓是为了给消防队员使用的,消防队员从消防前室出来的时候要靠着这个消火栓来杀出一条血路。而且我所做过的项目以及所接触到的审图单位都是要求不计入普通消火栓使用的。
回复
tony411
2010年12月03日 10:45:24
8楼
技术措施是在223页 第7条明确指出的 找到出处了
回复
tony411
2010年12月03日 10:46:53
9楼
如果是共建 不计入还是可以布置 如果是住宅部分 只设置双栓 或者在前室设置双栓 如果不计入 算上下2层的消火栓的水量都很难勉强达到设计水量的要求
回复
tony411
2010年12月03日 10:47:25
10楼
希望更多的人士来讨论这个问题 引起大家的重视
回复
lovingdog
2010年12月03日 10:52:31
11楼
审图那边给的意见是,这个前室的消火栓是给消防队员用的,当他们进入火场,用这个前室的消火栓保障电梯前室及消防队员的安全,冲开前室到大空间的防火门,不计入两股水柱。
回复

相关推荐

APP内打开