求助各位老师,高层住宅前室内消火栓布置的问题
dungeon_keeper
2011年01月23日 14:25:45
只看楼主

最近在做江苏无锡的一栋32层,100米以下的纯住宅楼,平面图请见下图,我在消防电梯合用前室内布置了一个消火栓和一套双立管双栓,另一个过道内布置了一套双立管双栓,是不是太多了?1、能不能取消那个单栓,就是把消防电梯前室的消火栓都计入总数。2、两个前室之间的防火门是否允许消防水带穿过?能否门两边各放一个单栓?

最近在做江苏无锡的一栋32层,100米以下的纯住宅楼,平面图请见下图,我在消防电梯合用前室内布置了一个消火栓和一套双立管双栓,另一个过道内布置了一套双立管双栓,是不是太多了?
1、能不能取消那个单栓,就是把消防电梯前室的消火栓都计入总数。
2、两个前室之间的防火门是否允许消防水带穿过?能否门两边各放一个单栓?

2.JPG

免费打赏
dungeon_keeper
2011年01月24日 08:10:47
2楼
自己顶一下。
回复
w-jwei
2011年01月26日 17:08:21
3楼
一是很奇怪,合用前室为什么要用门分开,建筑上有什么要求,
二是,消火栓可穿过防火门,但不能穿防火分区,这个门只是个防火门,你在走道或合用前室设一个双立管,双栓就行了,当然做两个更好!!毕竟火灾时,穿防火门不太方便!!
回复
sjpiano
2011年01月26日 20:25:25
4楼
消火栓不能穿越防火门,一是会夹住水带,一是起不了防火作用,好象国家标准出图集里有规定。消防电梯前室的消火栓不能计入消火栓总数,这个规范有明确规定。
回复
dejunlee
2011年02月15日 17:20:42
5楼
mark一下,坐等高人
回复
paopao803
2011年02月15日 18:52:55
6楼
mark一下,坐等高人
回复
hey0303
2011年05月09日 13:13:41
7楼
我也想知道,最近也遇到这个问题
回复
yxt119
2011年05月10日 15:00:35
8楼
消防电梯前室消火栓不能算到两股水柱里面我觉得要看工程情况,一般的单元式住宅跟本没什么放消火栓的地方我觉得是可以把前室消火栓计入的,就这个图来看可以考虑不计入,发竟有地方,另外消火栓不能过防火门我觉得没严格规定吧
回复
weilejianglai002
2011年05月10日 16:04:29
9楼
1、能不能取消那个单栓,就是把消防电梯前室的消火栓都计入总数。
答:单栓不可以取消,因为按消防队来讲,合用前室的那个单栓不计算在内。按消防队的说法是:这个消火栓是消防队员冲进火灾现场时用来“开路”的。
2、两个前室之间的防火门是否允许消防水带穿过?能否门两边各放一个单栓?
在防火门两侧各放一个单栓虽满足同层保证两股水柱的要求,但是在实际生活中,当该层发生火灾时防火门是要关闭的,已防止火苗窜延。本人觉得应上双栓。
以上是本人看法
回复
小小法师
2011年05月10日 16:17:42
10楼
你这栋楼是32层,超过18层就不能用双栓了。
回复
deep17
2011年05月11日 23:36:06
11楼
建议取消单栓。且每个双栓都采用双立管的。