前些天审图意见要求消防前室设置两套消火栓,理由是室内两支水柱到达任何一点,因为消火栓与其他防火分区不合用,所以要设置两套。而且违反强条。大家有没有碰到过?
前些天审图意见要求消防前室设置两套消火栓,理由是室内两支水柱到达任何一点,因为消火栓与其他防火分区不合用,所以要设置两套。而且违反强条。大家有没有碰到过?
32楼
前室里只要一个单栓,但是防火门外面的住宅部分一般还需要两个栓口,前室的消火栓不计在内的,我以前遇到过的,本来前室一个栓,两边各一个单栓,后来验收的时候,消防局的说不行,两边各需要两个,他的意思是火灾时防火门是作为防火分隔和开路的,后来只好改成双栓,立管成环。
回复
33楼
如果前室内有入户门就该设二个
回复
34楼
是否是扩大前室?要是扩大前室就看面积大小,双股水柱是否能满足要求。
回复
35楼
我觉得审图的意见如果真如楼主所说,那么至少可以说是概念不清.
1,首先要明确一点,前室\楼梯这样的部位不是防火分区.只是一种用于疏散的过渡空间.因此,消火栓针对这些部位的覆盖,可以从任何邻接的防火分区解决.
2,扩大前室的情况,现在用的不多了.即使扩大前室,消火栓既可以放在前室内去保护其他部位,也可以放在其他部位保护前室.
3,穿越防火门的问题.穿越防火门肯定不好,但是不得已的穿越,只要不是跨越防火分区,应该没什么大问题.火灾发生,第一要控制不能蔓延到另外的防火分区,通过两个分区之间的防火门卷帘直接蔓延,和穿过疏散部位蔓延,危险程度根本不同.
回复
36楼
消防前室设一个消火栓是必须的,是单独的防火分区,供消防员开路用的,不是用来灭消防前室的火的,不按室内防火分区那样,同时有两个水柱达到。所以不用设两个消火栓,没见过这样的工程。
回复
37楼
前室有两种:一种是纯粹的前室,即除了电梯门和公共疏散门外,没有别的门;另一种就是在前室内除了电梯门和公共疏散门外还有住户门(或与前室连通的走道上有住户门).第一种,一股就可;第二种,要两股.
回复
38楼
上图吧!看图才能具体问题具体分析。
连纸都没有,如何“纸上谈兵”?
回复
39楼
大家看看给谁排水技术措施p163,7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可以作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
回复
40楼
楼主截个图出来看下嘛。
回复
41楼
从没见过要做两个的 一般情况下都是做一个
回复