请教大家一个三相空调配电的问题
houdaotong
houdaotong Lv.3
2007年07月26日 20:22:13
只看楼主

此问题有两个方面1.三相空调额定输入功率是5.2千瓦,用四根2.5平方的bv铜芯线配合3P16安的空开供电行不行,有多大的危险?四根线是穿薄壁电管埋墙暗敷,我觉得只是空调启动的一瞬间电流较大,正常工作电流只有10安左右,2.5平方的铜芯线长期允许载流量应该是超过10安培的。2.原来暗敷的这四根线是三根火线和一根地线,在末端接的是一个四孔插座,在上端配电箱里是一个3P16安带漏保的空开,由于空调的控制部分需要220伏电源,我现在打算把那根地线改成零线以便给空调提供220伏电,在配电箱里的3P带漏保的空开我把漏电保护给去掉了,要不然就送不了电,现在空调是既无接地又无漏电保护,请教诸位高手这样做到底有多大的危险性?

此问题有两个方面
1.三相空调额定输入功率是5.2千瓦,用四根2.5平方的bv铜芯线配合3P16安的空开供电行不行,有多大的危险?四根线是穿薄壁电管埋墙暗敷,我觉得只是空调启动的一瞬间电流较大,正常工作电流只有10安左右,2.5平方的铜芯线长期允许载流量应该是超过10安培的。
2.原来暗敷的这四根线是三根火线和一根地线,在末端接的是一个四孔插座,在上端配电箱里是一个3P16安带漏保的空开,由于空调的控制部分需要220伏电源,我现在打算把那根地线改成零线以便给空调提供220伏电,在配电箱里的3P带漏保的空开我把漏电保护给去掉了,要不然就送不了电,现在空调是既无接地又无漏电保护,请教诸位高手这样做到底有多大的危险性?
如果确实危险性很大,请给出个主意怎么样改动最小又能确保安全。对了,房子里的配电系统应该是TN-S系统。谢谢了
免费打赏
houdaotong
2007年07月26日 21:30:45
2楼
高手在哪里,急盼高手解惑
回复
dancerlee
2007年07月26日 21:54:06
3楼
空调的多少瓦有时指的是制冷量,要换算成电功率.
2.5的线理论上是够了,但是保守一点我个人认为用4的线比较好.
空调如果是挂机可以不用保护线,但如果是柜机的话最好设保护线.
控制电源 是单相的话,可考虑增设一单相回路.
回复
czzmlz
2007年07月27日 06:41:40
4楼
不要省掉保护线,保护线的作用是发生对地短路时迅速切断电源,否则,可能会发生意想不到的危险,因为是固定设备,漏电保护器可以不设。
回复
ccc678
2007年07月27日 08:46:26
5楼

同意用4平方的电线,柜机PE线不能少,漏电保护也不能少,除非你违反规范.
回复
zhaoguoguo
2007年07月27日 09:48:45
6楼
把保护线都去了,你可就麻烦了
2.5mm得线应该不会有大问题
想要加控制电源,重新布一条零线即可
回复
liwenlifeng
2007年08月03日 17:08:29
7楼
最好4平方的电线,比2.5线贵不了多少,省那么点发不了财
回复
zhangli513888
2007年09月19日 15:21:23
8楼
可在室内机引出一根接地线与大地作连接,
2。5的线能用。我以前就这么做过。
回复
zhangli513888
2007年12月07日 18:08:02
9楼
支持8楼,
以前我也是这样做的,
回复
鸭江绿水
2007年12月07日 19:04:57
10楼
以下是引用zhangli513888在2007-09-19 15:21:23.0发表的内容:
可在室内机引出一根接地线与大地作连接,
概念错误
回复