变压器容量确定。
keshuixiaozi
2012年10月14日 08:52:03
来自于变压器
只看楼主

序号 名称 实际功率KW 额定电流A 实际使用电流A1 后纺牵伸 1392.3 264 700采用三相整流直流母线2 后纺烘箱 523 993 5953 前纺螺杆纺丝 1724 3274 19644 螺杆电磁加热 600 880 6005 过滤器联苯加热 200 303 3036 纺丝箱联苯加热 220 333 3337 5台连续干燥系统电机 342.5 650 4228 5台连续干燥系统加热 795 1204 780

序号 名称 实际功率KW 额定电流A 实际使用电流A
1 后纺牵伸 1392.3 264 700采用三相整流直流母线
2 后纺烘箱 523 993 595
3 前纺螺杆纺丝 1724 3274 1964
4 螺杆电磁加热 600 880 600
5 过滤器联苯加热 200 303 303
6 纺丝箱联苯加热 220 333 333
7 5台连续干燥系统电机 342.5 650 422
8 5台连续干燥系统加热 795 1204 780
9 空压机220KW2台 440 835 835
10 2条洗料线 200 379 265
11 空调系统 496 942 706
12 泡泡料机 132 250 250
13 4台真空煅烧炉 每台60A 240 240
14 3台保温炉 每台50A 150 150
15 配料系统   100 100
16 打包机 预计功率50KW 94 56
17 合计 7064.8 13272 8299
以上设备均采用变频器,除加热。
还应考虑无功。谐波等因素。请教各位前辈计算采用多大的变压器。
进线电压为10KV。应老总不希望用大。能够用或者超点负荷。就行。所以很纠结。
我大概估算。最小不能小于2750KVA两台。我想2500KVA变压器叫生产厂家铜线加粗。能长期过载110%。
请教
免费打赏
zhang007855
2012年10月17日 14:19:27
12楼
总的变压器容量在5600KVA左右,考虑到加工厂照明,消防等以及这些设备的同时需要系数。建议两台2500加一台630保险。过大造成浪费,太小变压器不可长时间过负荷。还要考率变压器经济运行率。
回复
jxhy2011
2012年10月17日 17:56:48
13楼
看看需要系数,不行,就用3台2000KVA/2500KVA变压器,分段母线配电,2台够用时开2台,2台不够用时开3台。
回复
lj2759739
2012年10月19日 09:21:47
14楼
学习学习
回复
cumthanfeng
2012年10月19日 09:53:38
15楼
建议还是根据需求系数、各个设备功率因数以及符合分级综合计算出来容量,还应考虑变压器的自身损耗综合计算
回复
山涧小溪
2012年10月19日 12:29:38
16楼
我同意13楼的意见,考虑可靠及发展。
回复
tychsh
2012年10月19日 16:30:20
17楼
建议分类4-6台变压器实行配电,一起的话故障范围太大不能互补!
回复
ontimewhq
2012年10月19日 17:54:32
18楼
细细算算来方可行啊,请相信科学。
回复
hyq2011zlp
2012年10月19日 18:09:47
19楼

路过,学习的。
回复
zuixian2012
2012年10月22日 10:34:04
20楼
是这么算的吗
回复
xiaomm123
2012年10月22日 16:21:16
21楼
学学习了 顶去管
回复