序号 名称 实际功率KW 额定电流A 实际使用电流A1 后纺牵伸 1392.3 264 700采用三相整流直流母线2 后纺烘箱 523 993 5953 前纺螺杆纺丝 1724 3274 19644 螺杆电磁加热 600 880 6005 过滤器联苯加热 200 303 3036 纺丝箱联苯加热 220 333 3337 5台连续干燥系统电机 342.5 650 4228 5台连续干燥系统加热 795 1204 780
1 后纺牵伸 1392.3 264 700采用三相整流直流母线
2 后纺烘箱 523 993 595
3 前纺螺杆纺丝 1724 3274 1964
4 螺杆电磁加热 600 880 600
5 过滤器联苯加热 200 303 303
6 纺丝箱联苯加热 220 333 333
7 5台连续干燥系统电机 342.5 650 422
8 5台连续干燥系统加热 795 1204 780
9 空压机220KW2台 440 835 835
10 2条洗料线 200 379 265
11 空调系统 496 942 706
12 泡泡料机 132 250 250
13 4台真空煅烧炉 每台60A 240 240
14 3台保温炉 每台50A 150 150
15 配料系统 100 100
16 打包机 预计功率50KW 94 56
17 合计 7064.8 13272 8299
以上设备均采用变频器,除加热。
还应考虑无功。谐波等因素。请教各位前辈计算采用多大的变压器。
进线电压为10KV。应老总不希望用大。能够用或者超点负荷。就行。所以很纠结。
我大概估算。最小不能小于2750KVA两台。我想2500KVA变压器叫生产厂家铜线加粗。能长期过载110%。
请教