当柴发作为第二电源时,容量怎么确定?包含哪些负荷?《明规》3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量。这讲的是不是不用考虑其它二级负荷的用电量啊?设置柴发就是为了保证二级及以上负荷的双电源供电的啊,怎么不把二级负荷包含在内呢?
当柴发作为第二电源时,容量怎么确定?包含哪些负荷?
《明规》3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量。
这讲的是不是不用考虑其它二级负荷的用电量啊?设置柴发就是为了保证二级及以上负荷的双电源供电的啊,怎么不把二级负荷包含在内呢?
小弟不才,请大家赐教!
2楼
由于《民规》中仅3.2.8规定一级负荷要两个电源供电,3.2.10中规定二级负荷宜由两回路供电,忽略了二级负荷有可能由柴油发电机作为备用电源的情况,故在3.5.4条所规定的应急发电机的容量计算中仅针对一级负荷。根据
<全国民用建筑工程设计技术措施>
2.3.2,二级负荷的供电系统,应满足当电力变压器或线路发生故障时,能及时恢复供电的要求,故常采用双回路供电,当市政供电条件无法满足二级负荷供电要求时可利用柴油发电机作为第二电源时,此时柴油发电机容量计算需计入二级负荷,根据《民规》3.5.3条所规定的计算方法选择柴油机的容量。
全国民用建筑工程设计技术措施>
回复
3楼
学习中,还需努力!
回复
4楼
还是要看你需要带哪些负荷了。要参考所带负荷的容量来确定柴油发电机的容量。