高压补偿容量怎么计算呢,现在有一个35KV/10KV的8000KVA变压器,需要在10KV侧做高压补偿,补偿容量如何确定呢,400V侧已经补偿到0.9了,但是10KV侧专家还是要求做补偿,并设单独电容室。

高压补偿容量怎么计算呢,现在有一个35KV/10KV的8000KVA变压器,需要在10KV侧做高压补偿,补偿容量如何确定呢,400V侧已经补偿到0.9了,但是10KV侧专家还是要求做补偿,并设单独电容室。

免费打赏
ralphdeng
2013年11月22日 11:52:29
2楼
我在低压400V侧已经补偿到0.9了,10KV侧要补偿多少呢
回复
lyh9801
2013年11月22日 11:58:35
3楼
“但是10KV侧专家还是要求做补偿”,问问专家再做高压补偿的目的!目的明确了才好计算容量!!
回复
zigj
2013年11月22日 13:31:53
4楼
如果你的高压负荷较多,即高压感性负载(高压电动机等)较多,10KV侧功率因数较低,确实是需要补偿的。
回复
zigj
2013年11月22日 13:32:34
5楼
计算一下10KV侧的功率因数吧
回复
lingxuct
2013年11月22日 13:43:24
6楼
“400V侧已经补偿到0.9了,但是10KV侧专家还是要求做补偿,补偿容量如何计算”?

那就补偿到0.95以上吧,怎么计算?Q=P(tgφ1-tgφ2)
回复
zhj8919
2013年11月22日 13:53:25
7楼
上面几位的答复正确------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
回复
fitman
2013年11月22日 14:21:09
8楼
既然审图提出意见,一定有相关的规范,至于合理否,你是很难反诘的。那就做吧。不用计高压电机之类了(除非真的很多)。直接按500的做两组就是了。高压电容器确实要独立电容器室。
专家之所以叫专家是因为有一个专长,跨专业后实际和大家差不多,不用迷信。但由于他们的职位,我们是必服从他们的指示的。
象任老的讲课,我从中学到了很多,也觉得他是一个伟大的人。但当他讲到3次谐波时,我笑了。
回复
freeflylf
2013年11月22日 14:23:35
9楼
应该是高压感性负载(高压电动机等)较多的原因可能大点,需要核实负荷情况!
回复
ralphdeng
2013年11月25日 09:58:58
10楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 13:43 “400V侧已经补偿到0.9了,但是10KV侧专家还是要求做补偿,补偿容量如何计算”?那就补偿到0.95以上吧, …版主英明,哈哈
回复
ralphdeng
2013年11月25日 10:02:07
11楼
fitman 发表于 2013-11-22 14:21 既然审图提出意见,一定有相关的规范,至于合理否,你是很难反诘的。那就做吧。不用计高压电机之类了(除非 …我是没啥高压电机的,如果按上面版主的意见做,我才要补偿40Kvar,太少了,补偿500又好像太多了。。。
回复