变压器容量确定。
keshuixiaozi
2012年10月14日 08:52:03
来自于变压器
只看楼主

序号 名称 实际功率KW 额定电流A 实际使用电流A1 后纺牵伸 1392.3 264 700采用三相整流直流母线2 后纺烘箱 523 993 5953 前纺螺杆纺丝 1724 3274 19644 螺杆电磁加热 600 880 6005 过滤器联苯加热 200 303 3036 纺丝箱联苯加热 220 333 3337 5台连续干燥系统电机 342.5 650 4228 5台连续干燥系统加热 795 1204 780

序号 名称 实际功率KW 额定电流A 实际使用电流A
1 后纺牵伸 1392.3 264 700采用三相整流直流母线
2 后纺烘箱 523 993 595
3 前纺螺杆纺丝 1724 3274 1964
4 螺杆电磁加热 600 880 600
5 过滤器联苯加热 200 303 303
6 纺丝箱联苯加热 220 333 333
7 5台连续干燥系统电机 342.5 650 422
8 5台连续干燥系统加热 795 1204 780
9 空压机220KW2台 440 835 835
10 2条洗料线 200 379 265
11 空调系统 496 942 706
12 泡泡料机 132 250 250
13 4台真空煅烧炉 每台60A 240 240
14 3台保温炉 每台50A 150 150
15 配料系统   100 100
16 打包机 预计功率50KW 94 56
17 合计 7064.8 13272 8299
以上设备均采用变频器,除加热。
还应考虑无功。谐波等因素。请教各位前辈计算采用多大的变压器。
进线电压为10KV。应老总不希望用大。能够用或者超点负荷。就行。所以很纠结。
我大概估算。最小不能小于2750KVA两台。我想2500KVA变压器叫生产厂家铜线加粗。能长期过载110%。
请教
免费打赏
红苹果
2012年10月22日 16:38:59
22楼


实打实的电流,两台2500应该够用了
回复
txgqq
2012年10月22日 17:27:13
23楼
根据计算1:装机7065KW,系数0.7,功率
因,0.85,应无功补偿1450kvar,视在
功率4807kV.A。选用2500kV.A变压器两台效率为96%,严重不满足设计。建议选用1250kV.A变压器4台。
回复
yuzhulin217
2012年10月23日 10:54:51
24楼
路过来学习下,谢谢分享
回复
恋恋风尘
2012年10月24日 15:53:19
25楼
总的变压器容量在5600KVA左右,考虑到加工厂照明,消防等以及这些设备的同时需要系数。建议两台2500加一台630保险。过大造成浪费,太小变压器不可长时间过负荷。还要考率变压器经济运行率。
回复
原子蛋
2012年10月25日 01:34:40
26楼
根据需求系数、各个设备功率因数以及符合分级综合计算出来容量是正确的
回复
pluliang
2012年10月25日 19:57:53
27楼
不知道你的厂是什么性质的供电,停电对你厂的影响大不大?再有我不知道你们老板为什么这么抠?你也太小气,这么个工程不找个设计算一下?低压照明,办公,消防设备都没有?设计都要考虑一下预留,因为设计完到生产都会有改动到时候你就傻眼了,变压器增加没地方放,而且还要增加配电柜、母线等等一系列的东西,建议你如果你们厂至少要3台2500KVA变压器并列运行,还有就是有几个功率很大的设备,不知道是不是几台加起来是那么大的概率,如果是单台大功率的设备应该采用高压供电更可靠,采用低压不但电缆太粗而且低压开关的选择也很难。作为设计者应该考虑更远,老板说话只不过是怕你浪费罢了,他不懂专业知识,电气还是大马拉小车的好。投资也多不了几个钱,但少出事故就比什么都强。
回复
lovesky515
2012年10月25日 20:20:08
28楼
担心的话就上2台3150KVA的干变吧,也不差那么点钱,总得留点备用余量吧,要增加设备又咋办,给你老板解释下,说是为他考虑呵呵
回复
haiyao7820945
2012年10月25日 20:52:47
29楼
赶过来学习学习
回复
ayao5201314
2012年10月25日 21:37:15
30楼
我觉得还是安全第一,省下来的钱老板不会给你,出事了就拿你开刀
回复
xing1977
2012年10月26日 14:49:17
31楼
你好,首先你要确认你们单位是几级负荷单位,一二级是有严格要求的,必须采取双电源系统,切一路中断时,其他线路能满足全部一级负荷和二级负荷供电要求,另外,按照要求,变压器负荷率应在70以下,以备将来建设发展需要,至于其他问题,等你把单位负荷性质确定以后再说吧
回复

相关推荐

APP内打开