制冷机容量确定与建筑总负荷的关系???
qiaobin321
qiaobin321 Lv.7
2011年04月08日 14:50:52
来自于中央空调
只看楼主

本人第一次在实际工程中选制冷机,我将整栋建筑的冷、热负荷算出来了,而且根据每个房间的负荷及风量参照中速选取了风机盘管(该建筑用的是风机盘管加新风系统),之后又将风机盘管的中速冷量与高速冷量分别做了汇总,现在要选制冷机,冷机的冷量确定:1、新风机组的冷量+房间总负荷 2、新风机组的冷量+风机盘管中速冷量汇总 3、新风机组的冷量+风机盘管高速冷量汇总。 以上三种情况应该选哪个来确定冷机呢? 希望说出自己的见解,小弟也学习学习....

本人第一次在实际工程中选制冷机,我将整栋建筑的冷、热负荷算出来了,而且根据每个房间的负荷及风量参照中速选取了风机盘管(该建筑用的是风机盘管加新风系统),之后又将风机盘管的中速冷量与高速冷量分别做了汇总,现在要选制冷机,冷机的冷量确定:1、新风机组的冷量+房间总负荷 2、新风机组的冷量+风机盘管中速冷量汇总 3、新风机组的冷量+风机盘管高速冷量汇总。 以上三种情况应该选哪个来确定冷机呢? 希望说出自己的见解,小弟也学习学习....
免费打赏
qiaobin321
2011年04月08日 15:20:04
2楼
求指教.......
回复
chenjue1986
2011年04月08日 15:29:44
3楼
应该按总负荷+新风负荷来计算。三速开关是调节风机转速的,通过风量的改变来控制房间温度。房间负荷是变化的,而送风负荷只有高、中、低三个档次。应该满足最大冷负荷要求。高档风速一般是能够满足的,如果全部按高速计算,肯定浪费,全部按中速未必能满足最大冷负荷要求,所以我觉得按总负荷+新风负荷是最经济合理的。
回复
qiaobin321
2011年04月08日 17:23:51
4楼
首先感谢这位仁兄的解答,但是我算出来的总冷负荷是686kW,而按照中速汇总的负荷是742kW,差别还比较大..
回复
pingoo
2011年04月09日 11:13:36
5楼
末端负荷加起来肯定大
回复
pingoo
2011年04月09日 11:14:04
6楼
而且你好像也没考虑同时使用系数
回复
邵兵华
2011年04月09日 11:20:10
7楼
同意楼上的观点,末端的总冷量肯定比冷机的装机容量大。比例在1.1~1.2之间。可以参加《实用供暖通风设计手册》陆耀庆编的那本,书名可能不太对,但是做设计的最后多看看这些方面的规范什么的,还有个规范《暖通动力*2009》,都挺不错的。
回复
chenjue1986
2011年04月13日 09:12:10
8楼
末端设备并不是同时全部开启的,所以在实际操作中末端总负荷肯定大于主机容量。这样就要考虑末端负荷乘以一个同时使用系数,一般为80%,然后由这个值选主机,主机本身有富余值的,所以末端满负荷时主机也是可以承受的。所以我还是觉得房间总负荷+新风负荷是选择主机的标准,而不能用末端选。昨天有听人说末端设备选的大,可以在较短时间内达到制冷或者制热效果,否则用户就会觉得空调质量不好,但是这个值也不会太大,不然就太浪费了。
回复
fine_2009
2011年04月13日 09:30:06
9楼
按规范来,当然一般取值会比规范的放大一些。
回复

相关推荐

APP内打开