用户35kV变电站,短路电流计算需要用到短路容量,这个短路容量是怎样确定的。我们这边电网35kV变电站短路计算时一般用短路容量为1200MVA。用户站用这个数合适吗?
用户35kV变电站,短路电流计算需要用到短路容量,这个短路容量是怎样确定的。我们这边电网35kV变电站短路计算时一般用短路容量为1200MVA。用户站用这个数合适吗?
2楼
上级系统的短路容量是短路计算的原始依据,准确的数据一般应由相关供电局技术部门提供。
也有简单估算法,可按供电局变电站出线开关的开断容量来近似作为短路容量,这也得找供电局看出线开关铭牌参数。
回复
3楼
谢谢,看来真的要咨询供电公司了。应该是问调度部门吧
回复
4楼
向供电部门取得上级站的短路容量,根据上级站短路容量和线路参数包括电缆或和空线阻抗技术本站短路电流
回复
5楼
路过,顶一个
回复
6楼
学习了,上级站短路容量有没有常用的数据。
回复
7楼
这个1200MVA怎么来的?
回复
8楼
可按供电局
换热机组出线开关的开断容量来近似作为短路容量,这也得找供电局看出线开关铭牌参数。
回复
9楼
我的博客中有短路电流计算的口诀,请百度“点检孙志明”的博客。
回复
10楼
回复
11楼
上级电站应该有有这些数据
回复