【请教】短路电流计算中短路容量怎样确定
山峰0511
山峰0511 Lv.6
2012年04月13日 20:35:35
只看楼主

用户35kV变电站,短路电流计算需要用到短路容量,这个短路容量是怎样确定的。我们这边电网35kV变电站短路计算时一般用短路容量为1200MVA。用户站用这个数合适吗?

用户35kV变电站,短路电流计算需要用到短路容量,这个短路容量是怎样确定的。我们这边电网35kV变电站短路计算时一般用短路容量为1200MVA。用户站用这个数合适吗?
免费打赏
wboy8759
2012年04月14日 09:54:59
2楼
上级系统的短路容量是短路计算的原始依据,准确的数据一般应由相关供电局技术部门提供。
也有简单估算法,可按供电局变电站出线开关的开断容量来近似作为短路容量,这也得找供电局看出线开关铭牌参数。
回复
山峰0511
2012年04月14日 19:19:38
3楼
谢谢,看来真的要咨询供电公司了。应该是问调度部门吧
回复
childishchina
2012年04月14日 19:24:58
4楼
向供电部门取得上级站的短路容量,根据上级站短路容量和线路参数包括电缆或和空线阻抗技术本站短路电流
回复
忘记的回忆
2012年04月17日 09:14:21
5楼
路过,顶一个
回复
mqli2004
2012年04月17日 09:52:10
6楼
学习了,上级站短路容量有没有常用的数据。
回复
zyz8438
2012年04月17日 11:30:24
7楼

这个1200MVA怎么来的?
回复
maoshua0556
2012年04月17日 13:56:58
8楼
可按供电局 换热机组出线开关的开断容量来近似作为短路容量,这也得找供电局看出线开关铭牌参数。
回复
zxjc_sun
2012年04月17日 22:20:13
9楼
我的博客中有短路电流计算的口诀,请百度“点检孙志明”的博客。
回复
swzjwzyq163
2012年04月19日 22:01:38
10楼
回复
scluckly
2012年04月20日 15:14:49
11楼
上级电站应该有有这些数据
回复