请教短路电流计算时的标么值计算问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月27日 13:34:49
只看楼主

下面图片中求k2点的短路电流时, 标注为红色的线路阻抗标么值的计算中,请教为什么选取的基准电压为37KV,而非短路点K2处的基准电压10.5KV?提前谢谢您的回复。

下面图片中求k2点的短路电流时, 标注为红色的线路阻抗标么值的计算中,请教为什么选取的基准电压为37KV,而非短路点K2处的基准电压10.5KV?提前谢谢您的回复。
smartspring
2017年06月27日 13:35:28
2楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
smartspring
2017年06月27日 13:35:58
3楼
请教依据在哪里可找到?提前谢谢您的回复。
回复
zhou8453
2017年06月27日 13:34:50
4楼
smartspring 发表于 2017-6-27 13:35 请教依据在哪里可找到?提前谢谢您的回复。见第四章短路电流计算第二节,一、标幺值,表4-1下面一段:基准电压采用各元件“所在级”的平均电压。
回复
smartspring
2017年06月27日 14:41:01
5楼
明白了。谢谢您的回复。
回复