讨论-------如何根据企业的用电情况确定补偿容量
jim101
jim101 Lv.4
2014年01月02日 20:51:13
只看楼主

本帖最后由 jim101 于 2014-1-2 20:54 编辑 我大概的说下我所知道的。具体怎么算,我还真不清楚。 我现在看电抗器与电容器的资料。想了解下动态无功补偿。 1,根据用户每个月交电费单子,上面所呈现出的用电量,无功量,还有功率因数。 2,用电能质量分析仪,查看每条线路的无功量等各个参数,也可检测到线路的谐波次数。还有其他的方式,在工程中,确切的知道如何补偿多少。怎么确定这个容量

本帖最后由 jim101 于 2014-1-2 20:54 编辑

我大概的说下我所知道的。具体怎么算,我还真不清楚。
我现在看电抗器与电容器的资料。想了解下 动态无功补偿
1,根据用户每个月交 电费单子,上面所呈现出的用电量,无功量,还有功率因数。


2,用 电能质量分析仪,查看每条线路的无功量等各个参数,也可检测到线路的 谐波次数



还有其他的方式, 在工程中,确切的知道如何补偿多少。怎么确定这个容量
免费打赏
roooocky
2014年01月03日 20:30:14
2楼
需要补偿的容量:
Q=S*SIN(ACOSΦa)-Sjs*SIN(ACOSΦb)
COSΦa为实际功率因数,COSΦb为理想的功率因数;S为实际运行容量,可以根据变压器负荷率计算出来