我看网上有很多关于短路容量的说法,用标幺值法或者简化法,要计算变压器电抗值,电感值、线路电抗值,要知道输电每一级的参数才能计算出短路容量。但是现在我只想在企业里的变压器母线上要得到短路容量如何计算?比如一个1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的变压器短路电流为:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量为:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正确?如果要计算变压器支路下地短路容量是否要考虑中间电缆的阻抗?还有,计算为什么用0.4K而不是用10K呢?
我看网上有很多关于短路容量的说法,用标幺值法或者简化法,要计算变压器电抗值,电感值、线路电抗值,要知道输电每一级的参数才能计算出短路容量。但是现在我只想在企业里的变压器母线上要得到短路容量如何计算?比如一个1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的变压器短路电流为:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量为:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正确?如果要计算变压器支路下地短路容量是否要考虑中间电缆的阻抗?还有,计算为什么用0.4K而不是用10K呢?
2楼
这个我也想知道!期待更多高手来解答!
回复
3楼
供电部门会告诉你接线处的短路容量,然后计算各点的短路电流就容易了
回复
4楼
短路容量系统的部分供电部门会给你资料
回复
5楼
sun19870127 发表于 2013-9-11 13:14 供电部门会告诉你接线处的短路容量,然后计算各点的短路电流就容易了哦哦!知道了,谢谢!
回复
6楼
无纤尘 发表于 2013-9-11 13:22 短路容量系统的部分供电部门会给你资料哦哦!知道了,谢谢!