变压器、UPS的容量是由自身什么部分确定的?
keae
keae Lv.5
2010年12月06日 22:50:45
来自于变压器
只看楼主

关于变压器、UPS的容量是由自身什么部分确定,请各位兄弟姐妹明确:1、厂家要生产100kVA的变压器,是通过什么方式确定容量为100kVA的?2、厂家要生产10kVA的UPS,是通过什么方式确定容量为10kVA的?请大家给予指点迷津,谢谢!

关于变压器、UPS的容量是由自身什么部分确定,请各位兄弟姐妹明确:
1、厂家要生产100kVA的变压器,是通过什么方式确定容量为100kVA的?
2、厂家要生产10kVA的UPS,是通过什么方式确定容量为10kVA的?
请大家给予指点迷津,谢谢!
免费打赏
jinze_tg
2010年12月07日 19:27:54
2楼
厂家当然是根据订单生产拉。订单是甲方要求的。而甲方是根据设计选择的。设计是根据用电容量确定的。应该是这么个过程
回复
keae
2010年12月07日 21:51:41
3楼
2#楼的兄弟,楼主的意思是设备的哪一部分决定了变压器和UPS的容量?
回复
qzfgzzy
2010年12月07日 22:44:47
4楼
变压器和UPS的容量是由其铁芯和导线确定的,一般根据合同的要求,经过计算(当然,如果是标准产品,只在第一次设计时计算,以后则只要按标准图制作即可)确定铁芯的截面积,这是激磁容量(也就是变压器在工作时需要的磁通大小),确定导体的截面积(一般根据许用电流密度确定),这就是电气容量。两者是相辅相成的,必须匹配。当然UPS还要考虑主回路的电子元器件的容量。