70000kva的用电容量怎么确定供电方案
wusco
wusco Lv.4
2011年03月24日 13:49:45
只看楼主

我现在负责的一个工程,被道路分成共四个地块,用途为商业、公寓、写字楼、酒店。计划设置7个变电所。求高人给一个从电业局变电站到项目变电所的方案。在这里先谢谢了

我现在负责的一个工程,被道路分成共四个地块,用途为商业、公寓、写字楼、酒店。计划设置7个变电所。求高人给一个从电业局变电站到项目变电所的方案。在这里先谢谢了
免费打赏
jason33184
2011年03月24日 15:44:08
2楼
呵呵 估计没人这么清闲
回复
hello_co188
2011年03月24日 15:57:28
3楼
方案只能靠自己做了。
一般按建筑物性质以及用途做好负荷计算,主回路电压等级及回路的确定。
回复
lingxuct
2011年03月24日 17:53:49
4楼
70000KVA容量,二条35KV线路都需要600A电流,从供电系统放二条35KV(或110KV)线路,直接上二台40MVA主变,10KV侧进线断路器要选2500A的,线-变组纵差保护,10KV单母分段加母联,以后分配到各变压器。
回复
wusco
2011年03月26日 11:22:52
5楼




市区内大型商业公建配电,只能是从电业局的110kv变电站出线
回复
hn572200
2011年03月26日 11:35:35
6楼
应该要有2个开闭所
回复
lmy555828
2011年03月26日 12:27:13
7楼
首先确定负荷分类,把一、二类负荷及消防负荷分出来,在确定系统进行电压等级,或根据供电局现有设施确定电压等级
回复
zcy_2010
2011年03月26日 14:53:44
8楼
10KV是不可以的,考虑用35KV的变压器
回复
m_fly800
2011年03月26日 18:18:55
9楼
不太相信真的用得到这么多。。。。不赶上一个小县城的用电情况了。。
回复
lina008
2011年03月26日 19:36:57
10楼
这个话题很无聊,研究的应该是用处和地点。
回复
wusco
2011年03月28日 09:18:24
11楼

省会城市60万平米的商业、办公、酒店项目
回复

相关推荐

APP内打开