各位大神,小弟想问下如采用双电源供电,由供电部门提供2路10KV高压进线去总配电所,采用单母线接线,分别给2台10/0.4变压器变压后放射供给低压用电负荷。0.4KV母线也采用单母线分段运行方式,两台变压器各带约50%负荷,两台互为备用。这样的方案可行么?怎么解释?进线是架空好还是地埋好?
两路高压互相闭锁是另话题。采用架空进线造价低一些,检修方便一些,需要通道。电缆造价高一些,通道问题相对小一些,检修麻烦一些。
回复
3楼
风平浪静02 发表于 2017-3-3 10:10 方案可行。两路高压互相闭锁是另话题。采用架空进线造价低一些,检修方便一些,需要通道。电缆造价高一些, …谢谢了,如果采用一路供电,一路保安电呢?
回复
4楼
鹞子58 发表于 2017-3-3 11:03 谢谢了,如果采用一路供电,一路保安电呢?我还想了解下两路供电的优缺点,您看?
回复
5楼
方案切实可行,城市中一般都采用电缆进线(电源引自上级开闭站或者从架空线路用电缆引入地下管线)
回复
6楼
鹞子58 发表于 2017-3-3 11:06 我还想了解下两路供电的优缺点,您看?两路10kV供电主要是提高供电可靠性,特别是当一条线路故障时可以有另一条线路供电。这样作为用户来说需要承担提高可靠性,相应支付的费用。如果是为了一台变压器故障,而准备一台变压器备用,是没有意义的。终端设备的故障更没有必要采用双电源备用方式了。不是特殊,特定场合供电企业也不容许双电源备用的。供电企业需要安装用户报装容量准备供电设备容量和调配负荷容量,如果有30万容量备用岂不是需要30万发电机组等在哪里备用,这是很大的浪费和不现实的。两台高压线路在低压侧相互备用,这里给供电运行提出相当高的要求(用户侧),一般是不会允许的。
回复
7楼
可行,地埋好
回复
8楼
架空价格便宜,但是埋地较好。方案可行。
回复