远距离三相不平衡供电方案
bear881211
bear881211 Lv.4
2015年07月29日 15:31:29
只看楼主

距离1km,4km处各有一个灯桩需要供电每个灯桩需要,220v设备1kw,220v照明0.3kw如果采用380v三相供电,满足电压降<5%,如何才能使供电电缆截面尽可能小?

距离1km,4km处各有一个灯桩需要供电
每个灯桩需要,220v设备1kw,220v照明0.3kw
如果采用380v三相供电,满足电压降<5%,如何才能使供电电缆截面尽可能小?
tbdy
2015年07月29日 18:02:11
2楼
太远,用稳压器试试?
回复
jasior
2015年07月29日 18:41:30
3楼
你可以按压降7%~10%考虑
回复
jasior
2015年07月29日 18:42:01
4楼
灯会暗一点
回复
hanzhg54
2015年07月29日 19:14:25
5楼
既然都是单相设备,就不要考虑三相供电了。
回复
hanzhg54
2015年07月29日 19:19:58
6楼
1Km的需要16的线,4Km的需要35的线。
回复
bear881211
2015年07月30日 20:01:44
7楼
hanzhg54 发表于 2015-7-29 19:19 1Km的需要16的线,4Km的需要35的线。您好,请问下您是怎么计算出来的呢?能给个大概的计算过程吗?
回复
米花之星
2015年07月31日 09:32:02
8楼
1、4km那个点附近有10kV电源么,有的话就近设单相变压器较好。
2、1km处的负荷点直接供没有问题。
回复
bear881211
2015年08月03日 17:17:09
9楼
cici301900 发表于 2015-7-31 09:32 1、4km那个点附近有10kV电源么,有的话就近设单相变压器较好。2、1km处的负荷点直接供没有问题。请问如果没有10kV电源呢?用隔离变压器可以吗?
回复
米花之星
2015年08月06日 11:06:44
10楼
bear881211 发表于 2015-8-3 17:17 请问如果没有10kV电源呢?用隔离变压器可以吗?如果4km低压单相供电的话十分不合理,压降按7%控制的话,截面至少也得2X70,最理想的是就近接10或6kV电源设单相变压器,或者附近有没有其他低压电源可以利用,T接低压电源也是可行的。隔离变压主要是起电气安全的作用,你这种情况没什么用
回复

相关推荐

APP内打开