工厂用起重机为一级负荷且滑触线很长,压降满足不了要求,有什么好的供电方案啊?
jzhaijia
jzhaijia Lv.2
2014年08月01日 14:46:18
只看楼主

铸造工厂用起重机为一级负荷且滑触线很长,压降满足不了要求,有什么好的供电方案啊?

铸造工厂用起重机为一级负荷且滑触线很长,压降满足不了要求,有什么好的供电方案啊?
免费打赏
jzhaijia
2014年08月01日 14:46:49
2楼
希望大家提供个思路,谢谢!
回复
beida_energy
2014年08月01日 15:00:12
3楼
在原来的角钢材料的侧表面才加装一层5-10MM的铜排,可显著提高电压质量,而且铜排和不会被过分的磨损。
不过造价高了点儿啊!
回复
lingxuct
2014年08月01日 15:40:42
4楼
一、电源接入点合理分布;

二、滑触线规格加大;

三、一个断路器下接多根电缆到滑触线各段。
回复
tianyong119
2015年01月05日 10:48:18
5楼

发贴的都是好人,大好人
回复
鸢特
2015年01月05日 11:35:42
6楼
想办法增加接触
回复
北方郎
2015年01月05日 11:42:36
7楼
终极方案:采用660V电动机,起重机附近设箱式变压器,滑触线中间馈电。
回复
chengzhexin
2015年01月05日 11:53:59
8楼
用母线供电 行不?
回复
开心老爸
2015年01月05日 13:49:54
9楼
滑触线也有不同的规格的,加大截面就可以了。除非你为滑触线供电的电缆截面不够
回复
聆听声音
2015年01月07日 14:22:39
10楼
学习了,顶起!!
回复
卡卡西585
2015年01月07日 15:24:40
11楼
路过,学习了~
回复

相关推荐