这种10/0.4KV供电方案是否可行
wangyandong0217
2016年03月05日 08:40:40
只看楼主

先有一工程根据现场情况,供电方案可否采用:室外设置高压环网柜,配电室内仅考虑设置变压器与低压配电柜,不考虑设置高压配电柜!望高手解答:Q

先有一工程根据现场情况,供电方案可否采用:室外设置高压环网柜,配电室内仅考虑设置变压器与低压配电柜,不考虑设置高压配电柜!望高手解答:Q
wangyandong0217
2016年03月05日 11:03:25
2楼
可别沉了啊
回复
qy_rxz
2016年03月08日 22:53:39
3楼
很正常,我们这里大都这样,进线进环网柜,然后接变压器,进低压配电~~
回复
csijs
2016年03月09日 07:48:14
4楼
相当于箱变
回复
smartspring
2016年03月09日 09:14:38
5楼
qy_rxz 发表于 2016-3-8 22:53 很正常,我们这里大都这样,进线进环网柜,然后接变压器,进低压配电~~ 新手进来学习一下。为一个比较弱的问题。为什么室外设置高压环网柜后,室内就不设置高压配电柜了?提前谢谢您的回复。:)
回复
a396673967
2016年03月09日 09:44:23
6楼
容量小的变压器可以不设高压配电柜
回复
hanzhg54
2016年03月09日 10:12:52
7楼
没有什么不可以的,但是很不理解你为什么要这么做,既然变压器都进到室内了,为什么把环网柜放到室外?
回复
大同00
2016年03月09日 12:55:26
8楼
容量较小时可以这样做。不同地区供电部门有不同规定,最好问问供电部门。
回复
jinpcissy
2016年03月09日 17:26:32
9楼
这个做法真是无比奇怪,为啥要这么做?
回复
qq_1457406748041
2016年03月09日 17:39:12
10楼
直接相变就行了
回复
qy_rxz
2016年03月13日 22:58:45
11楼
高压环网柜就是最简单的高压柜啊~~还要高压柜做什么?环网柜上可以配置保护,带互感器,带避雷器~~带测量等等~~~
回复

相关推荐