本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-7 17:28 编辑   我们学校前期供电规划都是各个功能分区或大的建筑物内建变电站,除建筑物本身按二级负荷设计的如学生餐厅、图书馆等采用10KV双回路外,其余采用单回路10KV双变压器,低压单母线分段形式,如下图:  现在的问题是,一旦开闭所某一回路出线故障,就会造成一个区域或一栋建筑物全部停电,所有二级负荷无法保障,受开闭所场地限制,不可能增加回路。想改造成如下图所示的方式,两个区域之间用10KV做联络,即可保证本区域停电时可由相邻区域供电。是否可行?见下图:

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-7 17:28 编辑

  我们学校前期供电规划都是各个功能分区或大的建筑物内建变电站,除建筑物本身按二级负荷设计的如学生餐厅、图书馆等采用10KV双回路外,其余采用单回路10KV双变压器,低压单母线分段形式,如下图:

1.png

  现在的问题是,一旦开闭所某一回路出线故障,就会造成一个区域或一栋建筑物全部停电,所有二级负荷无法保障,受开闭所场地限制,不可能增加回路。想改造成如下图所示的方式,两个区域之间用10KV做联络,即可保证本区域停电时可由相邻区域供电。是否可行?见下图:

2.png

  后续的建设中,我打算采用以下方案,采用10KV单回路单变压器,低压单母线分段,把所有二级负荷第二电源放到一个母线段,由相邻区域变电站低压供电,也就是相邻区域低压电源互为第二电源,如下图,是否可行?

3.png

  请大家各抒己见。

1.png


2.png


3.png

免费打赏
hanzhg54
2015年08月05日 20:24:55
2楼
大伙儿没有看法吗?
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月05日 21:50:49
3楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-5 21:55 编辑

从你系统图上看,不好,2个联络断路器配合很复杂。可以作成分段加隔离。假设你现在是馈线1是带#1,#2,馈线2带#3,#4变压器。你这4个变压器近不近呢?总的中压开闭所下来再做个小的开闭所行不行呢?
你的上级开闭所是几路电源进来?有没有备自投?如果有,你的小开闭所再做备自投你考虑过短暂失压延时要不要躲过上级的整定
回复
hanzhg54
2015年08月05日 21:59:57
4楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-5 21:50 从你系统图上看,不好,2个联络断路器配合很复杂。可以作成分段加隔离。假设你现在是馈线1是带#1,#2, …多谢你的回复,你说的小开闭所意义何在?
回复
hanzhg54
2015年08月05日 22:05:35
5楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-6 12:24 编辑 天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-5 21:50 从你系统图上看,不好,2个联络断路器配合很复杂。可以作成分段加隔离。假设你现在是馈线1是带#1,#2, …如图:黄色的框里是否可以看作一个小开闭所?距离不是问题,高压电缆很便宜啊。5288969
回复
hanzhg54
2015年08月05日 22:16:34
6楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-6 12:22 编辑 天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-5 21:50 从你系统图上看,不好,2个联络断路器配合很复杂。可以作成分段加隔离。假设你现在是馈线1是带#1,#2, …你说得很对,四个断路器很不好配合。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月05日 22:38:04
7楼
hanzhg54 发表于 2015-8-5 22:05 如图:黄色的框里是否可以看作一个小开闭所?距离不是问题,高压电缆很便宜啊。是,如果你框中的几台高压柜在一起可以做3合2联络。单母线双分段,每个分段带2台变压器,这个是比较成熟的方案
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月05日 22:47:33
8楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-5 22:48 编辑

你的最后那个图,低压4段母线交叉互联,一点意思都没有,太复杂。
高压2电源互为备用,然后#1-#2互为备用,#3-#4互为备用就好了,大概每个变压器的负载都在60-70%,这样就算停一台,另外一台超载20%还能比较长时间运行,30%大概就只能2小时。太迟,不急明天讨论,可以给出具体数据,直接出1次系统图
回复
hanzhg54
2015年08月05日 22:51:14
9楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-5 22:38 是,如果你框中的几台高压柜在一起可以做3合2联络。单母线双分段,每个分段带2台变压器,这个是比较成熟的 …两个站距离大约200米,可否把两边的联络开关做联动视为一个断路器,然后再做三选二。这样两边都可以做切换。两站之间放一条联络小电缆作控制。
回复
hanzhg54
2015年08月05日 22:51:48
10楼
2015年08月06日 08:58:36
11楼
我是来围观的
回复