70000kva的用电容量怎么确定供电方案
wusco
wusco Lv.4
2011年03月24日 13:49:45
只看楼主

我现在负责的一个工程,被道路分成共四个地块,用途为商业、公寓、写字楼、酒店。计划设置7个变电所。求高人给一个从电业局变电站到项目变电所的方案。在这里先谢谢了

我现在负责的一个工程,被道路分成共四个地块,用途为商业、公寓、写字楼、酒店。计划设置7个变电所。求高人给一个从电业局变电站到项目变电所的方案。在这里先谢谢了
hsa8
2011年03月28日 09:35:31
12楼
呵呵,这个负荷和一个中等冶金企业差不多啦
回复
ckunok
2011年03月28日 11:17:11
13楼
60万平方就要这样大的容量啊?我觉得3、4万kva左右就够了。
回复
hn572200
2011年03月28日 21:01:48
14楼
我这有个房地产小区,规划是6万容量,土地面积就是个飞机场
回复
sigo313
2011年03月29日 09:21:36
15楼
66KV--5个开关站--变电所(变电亭)
回复
电气之家
2011年03月29日 10:41:06
16楼
可以叫你们单位外委出来设计,或你运作请人规划也成啊。关键看领导了!
回复
t800
2011年03月29日 13:37:59
17楼
7w确实够大,电业局估计都要要求你们建设110变电站了。要是从电业局走10kv单回路都要走5条,还不要说还有备用回路,电业局估计也没那么多的间隔给你。
回复
yjd107888
2011年03月29日 14:21:36
18楼
呵呵,容量确实蛮大了
回复
compulsory007
2011年03月29日 16:20:09
19楼
回复
zcy_2010
2011年04月02日 17:44:35
20楼
60万平方米4万就可以了,怎么用到7万,单位太有钱了吧
回复
bg3fte
2011年04月03日 09:33:11
21楼
70000KVA 只能上双回110KV站了。
回复