70000kva的用电容量怎么确定供电方案
wusco
wusco Lv.4
2011年03月24日 13:49:45
只看楼主

我现在负责的一个工程,被道路分成共四个地块,用途为商业、公寓、写字楼、酒店。计划设置7个变电所。求高人给一个从电业局变电站到项目变电所的方案。在这里先谢谢了

我现在负责的一个工程,被道路分成共四个地块,用途为商业、公寓、写字楼、酒店。计划设置7个变电所。求高人给一个从电业局变电站到项目变电所的方案。在这里先谢谢了
免费打赏
czlife
2011年04月03日 22:47:39
22楼
建个110千伏变电站
回复
loujinpu
2011年04月06日 16:59:34
23楼
应该用110变电站,35KV一般在31.5MVA以下,
回复
xiazyia
2011年04月06日 17:05:59
24楼
110kV或220kV降压站,根据负荷性质及发展规划,选2~4台变压器。
回复
wusco
2011年04月08日 15:32:21
25楼

电业局是规划在我们项目附近建一座110kv变电站,但是只有规划不知道什么时间建成。害怕我们的项目建成了他的变电站还没建
回复
zwx345
2011年04月24日 23:41:46
26楼
电业局估计也没那么多的间隔给你。
回复
zyz8438
2011年04月24日 23:48:27
27楼


从已有变电站引2路110kV电源过来,自己内部再建一个110kV变电所,按照负荷分配情况和地理位置安装2台或4台110kV变压器。