如题。主要是10kV变压器低压侧无功补偿,有师兄给我说按变压器安装容量的三分之一,不知道各位做设计的时候是如何确定安装容量的。。
如题。主要是10kV变压器低压侧无功补偿,有师兄给我说按变压器安装容量的三分之一,不知道各位做设计的时候是如何确定安装容量的。。
2楼
没人分享么
回复
4楼
一般按照30%计算,但是假设有直流电机,自然功率因数是很低的,所以计算是按照有功和现有的功率因数计算。一般计算为Q=P*(tanacros补偿前-tanacros补偿后)=( )Kvar
回复
6楼
statcom 发表于 2014-4-9 18:14 一般按照30%计算,但是假设有直流电机,自然功率因数是很低的,所以计算是按照有功和现有的功率因数计算。 …是这么算的,30%一般只适用于方案阶段作为估算用,初设阶段就应该详细做负荷计算,变压器低压侧带多少条回路,每个回路的负载功率因素不同,应分别计算出变压器低压侧的有功功率,无功功率的总和,再分别乘以同时系数,最后加上变压器负载损耗,然后确定无功补偿容量。如果楼主是做民用建筑供配电设计,可以问我要一个详细的计算表格。
回复
7楼
“地板”讲的很正确,应从变压器低压侧的负载有功和无功的总功率以及同时率分别计算。
回复
8楼
ah_benly 发表于 2014-4-10 13:06 是这么算的,30%一般只适用于方案阶段作为估算用,初设阶段就应该详细做负荷计算,变压器低压侧带多少条回 …谢谢分享,我的QQ邮箱249002164@qq.com
回复
9楼
ah_benly 发表于 2014-4-10 13:06 是这么算的,30%一般只适用于方案阶段作为估算用,初设阶段就应该详细做负荷计算,变压器低压侧带多少条回 …介绍的很详细了。跪求EXSEL负荷计算表格,有空时发我一个吧!我的邮箱:siue_buchx@163.com。谢谢。
回复
10楼
如果是以照明负荷为主,按三分之一选择电容器柜的容量是可以的;但是如果是动力负载,自然功率因数一般为0.5左右,所以,这个时候就应该按变压器容量的一半来选择电容器柜的容量。
回复
11楼
一般30-50%吧
回复
12楼
回复
13楼
电气老孙 发表于 2014-4-10 13:06 是这么算的,30%一般只适用于方案阶段作为估算用,初设阶段就应该详细做负荷计算,变压器低压侧带多少条回 …好心人啊,纠结我好长时间啦,若果不方便透露你的邮箱的话,那就非常感谢发到我的邮箱626284326@qq.com谢谢,太感谢啦
回复