请问各位变压器低压无功自动补偿的安装容量如何确定的?
crazy_fi
crazy_fi Lv.7
2014年04月09日 17:23:51
只看楼主

如题。主要是10kV变压器低压侧无功补偿,有师兄给我说按变压器安装容量的三分之一,不知道各位做设计的时候是如何确定安装容量的。。

如题。主要是10kV变压器低压侧无功补偿,有师兄给我说按变压器安装容量的三分之一,不知道各位做设计的时候是如何确定安装容量的。。
免费打赏
crazy_fi
2014年04月09日 17:33:59
2楼
没人分享么
回复
statcom
2014年04月09日 18:14:36
4楼

一般按照30%计算,但是假设有直流电机,自然功率因数是很低的,所以计算是按照有功和现有的功率因数计算。一般计算为Q=P*(tanacros补偿前-tanacros补偿后)=( )Kvar
回复
电气老孙
2014年04月10日 13:06:35
6楼
statcom 发表于 2014-4-9 18:14 一般按照30%计算,但是假设有直流电机,自然功率因数是很低的,所以计算是按照有功和现有的功率因数计算。 …是这么算的,30%一般只适用于方案阶段作为估算用,初设阶段就应该详细做负荷计算,变压器低压侧带多少条回路,每个回路的负载功率因素不同,应分别计算出变压器低压侧的有功功率,无功功率的总和,再分别乘以同时系数,最后加上变压器负载损耗,然后确定无功补偿容量。如果楼主是做民用建筑供配电设计,可以问我要一个详细的计算表格。
回复
honggm1019
2014年04月10日 14:56:28
7楼
“地板”讲的很正确,应从变压器低压侧的负载有功和无功的总功率以及同时率分别计算。
回复
crazy_fi
2014年04月10日 15:17:36
8楼
ah_benly 发表于 2014-4-10 13:06 是这么算的,30%一般只适用于方案阶段作为估算用,初设阶段就应该详细做负荷计算,变压器低压侧带多少条回 …谢谢分享,我的QQ邮箱249002164@qq.com
回复
siue_buchx
2014年04月10日 15:53:06
9楼
ah_benly 发表于 2014-4-10 13:06 是这么算的,30%一般只适用于方案阶段作为估算用,初设阶段就应该详细做负荷计算,变压器低压侧带多少条回 …介绍的很详细了。跪求EXSEL负荷计算表格,有空时发我一个吧!我的邮箱:siue_buchx@163.com。谢谢。
回复
beida_energy
2014年04月10日 16:41:10
10楼
如果是以照明负荷为主,按三分之一选择电容器柜的容量是可以的;但是如果是动力负载,自然功率因数一般为0.5左右,所以,这个时候就应该按变压器容量的一半来选择电容器柜的容量。
回复
扬州华锦电气
2014年04月11日 14:04:19
11楼
一般30-50%吧