变压器容量确定。
keshuixiaozi
2012年10月14日 08:52:03
来自于变压器
只看楼主

序号 名称 实际功率KW 额定电流A 实际使用电流A1 后纺牵伸 1392.3 264 700采用三相整流直流母线2 后纺烘箱 523 993 5953 前纺螺杆纺丝 1724 3274 19644 螺杆电磁加热 600 880 6005 过滤器联苯加热 200 303 3036 纺丝箱联苯加热 220 333 3337 5台连续干燥系统电机 342.5 650 4228 5台连续干燥系统加热 795 1204 780

序号 名称 实际功率KW 额定电流A 实际使用电流A
1 后纺牵伸 1392.3 264 700采用三相整流直流母线
2 后纺烘箱 523 993 595
3 前纺螺杆纺丝 1724 3274 1964
4 螺杆电磁加热 600 880 600
5 过滤器联苯加热 200 303 303
6 纺丝箱联苯加热 220 333 333
7 5台连续干燥系统电机 342.5 650 422
8 5台连续干燥系统加热 795 1204 780
9 空压机220KW2台 440 835 835
10 2条洗料线 200 379 265
11 空调系统 496 942 706
12 泡泡料机 132 250 250
13 4台真空煅烧炉 每台60A 240 240
14 3台保温炉 每台50A 150 150
15 配料系统   100 100
16 打包机 预计功率50KW 94 56
17 合计 7064.8 13272 8299
以上设备均采用变频器,除加热。
还应考虑无功。谐波等因素。请教各位前辈计算采用多大的变压器。
进线电压为10KV。应老总不希望用大。能够用或者超点负荷。就行。所以很纠结。
我大概估算。最小不能小于2750KVA两台。我想2500KVA变压器叫生产厂家铜线加粗。能长期过载110%。
请教
免费打赏
lingxuct
2012年10月14日 11:01:04
2楼
负荷计算中,8299A电流是可能最大的数据,变压器容量达5750KVA;
这负荷计算中,同样设备使用的同时性问题没说,如果都需要同时开,且负载率达到计算值,是需要“2750KVA两台”,至于“2500KVA变压器叫生产厂家铜线加粗”的方法,厂家不肯做,他们只说是“标准变压器”做法,请选择大一档容量可就是2500KVA!

不知道计算电流(实际电流)是如何得出的,加上无功补偿后,2台2500KVA变压器应该可以了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-14 11:02 编辑 ]
回复
keshuixiaozi
2012年10月14日 11:33:56
3楼
负载率是根据平时生产情况定出来的。设备几乎是同时在工作。有时也有那么几台小功率设备停几个小时。大多数时间需要同时开。
回复
dgshyjm
2012年10月15日 10:58:52
4楼
你这数据准不?
回复
晶开儿心
2012年10月15日 12:50:03
5楼
变压器容量按电流来算?
回复
smxzyjsxygbz
2012年10月15日 13:06:53
6楼
我的意见是采用两台2500KVA变压器外加一台315KVA变压器更保险,毕竟还要预留一些容量,便于日后维护检修 ,但前提需要空间允许!考虑一下
回复
xuxpmidea
2012年10月15日 15:41:05
7楼
感谢楼上滴专家!
回复
隔璧老王
2012年10月15日 20:06:29
8楼
区管就是区管 威武
回复
dyingsummer
2012年10月15日 22:02:12
9楼
这里面有些工艺设备相信只算是断续周期工作的,例如空压机,楼主在算计算负荷的时候还是应该详细估算它们的需要系数,不然最后投产变压器负载率低,会被老板刮头皮哦
回复
keshuixiaozi
2012年10月16日 14:49:54
10楼
作为做电气的。我的理念是用的安心,用的放心,没有后顾之忧。我最大的要为自己考虑。在以后的运行中要确保正常稳定的运行。不能为了老板省几个钱,半夜一觉醒来我的变压器温度高吗,过负荷吗。会成为我的心病。除非我不做了。我在考虑的过程中不允许变压器超负荷,哪怕是1个小时也不行,谁知老板以后还会增加点什么呢。到时苦了还是我自己。我们有自己的发电厂,不考虑坐机费。忘各位前辈批评改正。在此小弟非常感谢大家。
回复
wjql3002
2012年10月16日 20:27:05
11楼
学习学习
回复