室内地下室消防泵比室外消防水池水位高怎么办
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年05月06日 16:56:35
只看楼主

室内地下室消防泵比室外消防水池水位高怎么办,如何实现自灌式取水?

室内地下室消防泵比室外消防水池水位高怎么办,如何实现自灌式取水?
免费打赏
lihuan0812
2007年05月06日 20:24:29
2楼
米办法!
回复
rawotto
2007年05月06日 22:05:44
3楼
前面我问过这个类似的问题,用消防潜水泵,要认证就可以!

否则就降泵房地面!
回复
gpechj02
2007年05月07日 12:35:49
4楼
不能实现自灌式取水。
回复
roverpump
2007年05月07日 14:03:52
5楼
我们可提供长轴涡轮消防泵可解决你的问题.有国家消防的检验报告、021-56032050 roverpump@online.sh.cn http://www.shanghairover.com