请教空调配电箱的同时系数
kavein
kavein Lv.2
2004年06月28日 12:14:42
只看楼主

我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,不知道取个多少的同时系数比较合适?

我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,


不知道取个多少的同时系数比较合适?


The^boy
2004年06月28日 12:59:00
2楼

前几个星期我也做了一间学校的空调配电,,但是好像没有算同时系数哦,,

,,学校需要吗??疑惑!!当时是按实际功率算的,,大家上课一起上,,下课一起走的!估计都有可能

同时用啊,,就取1吧!!!

回复
zhaokaikai
2004年06月28日 13:06:00
3楼

0.4~0.5

回复
hanlgm@dq
2004年06月28日 13:56:00
4楼

楼上取这么小万万不可!!

回复
erlifo@dq
2004年06月28日 14:04:00
5楼

同意04~05

回复
城市边缘
2004年06月28日 14:08:00
6楼
看实际情况,同时使用的可能性,这是一个经验值。
回复
iamxxl
2004年06月28日 14:11:00
7楼

同意0.4-0.5

因为每个空调不会都同时耗到额定功率。

回复
kavein
2004年06月28日 14:46:00
8楼

我当时也取的1,因为考虑到是学校,到了夏天高峰期,空调同时开的概率很大, 0.4~0.5似乎低了点八。

回复
sandra
2004年06月28日 15:32:00
9楼
这个平时空调不是都开,万一同时开的话呢?我看还是取大一点安全。
回复
kavein
2004年06月28日 15:32:00
10楼

办公室里,食堂,各种多媒体教室等,3相的空调我一律用的电缆。不知道做民用的兄弟,是不是用导线的?

回复
sandra
2004年06月28日 15:32:00
11楼
在顺便问一下,空调的1P,2P是什么意思?
回复

相关推荐