问下各位,我在考虑室内的消火栓数量是否满10个,然后是否需要连成环,请问屋面试验消火栓是否需要计算在内的,谢谢

问下各位,我在考虑室内的消火栓数量是否满10个,然后是否需要连成环,请问屋面试验消火栓是否需要计算在内的,谢谢
免费打赏
2000_fangfang
2007年04月09日 09:11:43
2楼
建规8.4.2条有明确规定
回复
yxbsj-002
2007年04月09日 17:39:41
3楼
特殊情况特殊处理,要看所属建筑的功能及重要性.
回复
shi-tou
2007年04月10日 09:44:04
4楼
呵呵,屋面试验消火栓不算十个消火栓之内
回复
shine0752
2007年04月10日 12:36:00
5楼
屋面试验消火栓是肯定不计算在内的,除非你设置的屋面试验消火栓其实还有保护屋面机房等设施的功能,那就是屋面消火栓不是屋面试验消火栓了。
回复
chehuangdi
2007年04月10日 16:08:15
6楼
谢谢楼上各位
回复
cocodong
2007年04月10日 19:32:32
7楼
建规8.4.2条有明确规定不计算在内的
回复
胡子渣
2007年04月11日 08:39:10
8楼
按照规范来讲的话,如果你这个纯粹是试验用的话是不算在内的,有时候我们把顶上的一个消火栓兼做试验消火栓的话,那还是要算在内的!
回复
responsibility
2007年04月11日 09:20:41
9楼

以前都没听说过实验消火栓还可以兼做他功能的。
回复
tongxuan_1979
2007年04月11日 11:09:54
10楼
不算做10个消火栓以内,屋面消火栓主要是做试验用的
回复
zhangminghua7512
2007年04月11日 13:22:46
11楼
不能计算在内的