我设计了一个厂房,由于市政只有一根进水管,所以设了一个消防水池供消防用水。消防水池在地下,水泵房也在地下,消防水池的水位比水泵吸水口高,能满足自灌式吸水,但现在甲方反应说用水泵抽水20个小时后,消防管道里面就无水了,不知道是哪里出现了问题,大家帮我想想!水泵房里有室内消火栓水泵,喷淋水泵,室外消火栓水泵。
我设计了一个厂房,由于市政只有一根进水管,所以设了一个消防水池供消防用水。消防水池在地下,水泵房也在地下,消防水池的水位比水泵吸水口高,能满足自灌式吸水,但现在甲方反应说用水泵抽水20个小时后,消防管道里面就无水了,不知道是哪里出现了问题,大家帮我想想!水泵房里有室内消火栓水泵,喷淋水泵,室外消火栓水泵。
22楼
8.6.2 1当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
火灾延续时间,看到最猛的就8小时。
回复
23楼
抽20个小时 消防水池当然会没水了
回复
24楼
抽水20个小时,是因为那个地方比较缺水,只要停水就用泵抽水,供生活生产用,今天又特地问了一个施工单位,他们说是用的室外消火栓泵抽得水,我室外消火栓泵设了气压罐,和这个有原因吗?开始以为是堵塞了,他们把水池的水抽干了在水池下增设了底阀,但还是不行,每次抽水20个小时后,消防管道就空了,他们说水池里还有水的,也不知道问题出在了哪里
回复
25楼
我也非常郁闷啊,我给他们说厂房消防用水一般只要满足3个小时就可以了,而且消防用水是应该不作为他用的,但是甲方要拿他来作为其他的用水,还老是叫我找出原因
回复
26楼
应该是消防提了意见,所以我总图上加了两台室外消火栓泵和气压罐
回复
27楼
我又重新上传了一个图,这个图里面有水池的平面和剖面,我看了一下,后面加的是两台生活泵,不是室外消火栓泵,他们是用室外消火栓泵取水,室内消火栓和自动喷淋系统是自动的,他们没有动
回复
28楼
消防水池的供水水源是一根市政管,消防水池是一个直径22.4米,深7米的圆形水池
回复
29楼
甲方只要一停水就用室外消火栓泵抽水供生产生活用
回复
30楼
好像是没有设止回阀,是这个原因吗
回复
31楼
怎么设啊,听起来很复杂呢
回复