采取什么措施才能使水泵能正常抽水呢?求救!!!
camel790102
2005年05月28日 17:07:09
只看楼主

现有一供水泵房,水源水面至泵房地面高差为9m,应采用什么水泵或者采取什么措施才能使水泵能正常抽水呢?急急急,忘各位大虾拔刀相助!

现有一供水泵房,水源水面至泵房地面高差为9m,应采用什么水泵或者采取什么措施才能使水泵能正常抽水呢?急急急,忘各位大虾拔刀相助!
wsdjl
2005年05月28日 15:53:10
2楼
给抽水管加上底阀,然后在出水管上设一供水支管,开泵前先将泵及抽水管灌满水,再开泵就好了(别忘了水灌满后关阀门啊,呵呵)。但这只是临时措施,泵容易发生气蚀损坏,不宜长期使用(有钱换泵除外)。
回复
黄cyzf
2005年05月28日 22:58:12
3楼
没办法!没有水泵的吸上真空高度为9m的!
回复
云涛
2005年05月29日 15:04:55
4楼

只能找潜水型的泵了!
回复
gsl001
2005年05月29日 15:14:28
5楼
既然水面高差为九米,再加上水的深度,肯定超过十米了,只安装底阀肯定是不行的.只能考虑潜水泵了.
回复
camel790102
2005年05月31日 13:37:52
6楼
潜水泵没我需要的型号的,我需要10L/s的流量,55m以上的扬程
回复
lyxg666
2005年05月31日 14:43:34
7楼
你的水源是哪一种、自来水、水箱、水池、具体问题具体出
回复