消防水泵除了进出水管,还有一条管不能漏
不羁的投影仪
2023年09月18日 10:55:13
只看楼主

常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵   进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。


常见问题:消防水泵未设置试水管。
1.问题描述
1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵   进行测试;
2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。
图示1 (x)

2.原因分析
施工人员未仔细查看设计图纸、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。

3 . 规范要求及正确做法    
3.1规范要求
   《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第 5.1.11条:
    一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
3.2 正确做法如下图
图示2 (√)    

(1)一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,每台消防水泵出水管上应设置 DN65的试水管,并应采取排水措施。
(2)消防水泵的 DN65 试水管的安装位置,应便于维护操作测试。