现有一项目共有8台水冷涡旋机组,冷凝器流量为53.3m3/h,共计426.4m3/h,因国标空调工况为30/35度的进出水温,冷却塔国标工况为37/32度进出水温,为满足空调水温工况(30/35度)要求,冷却塔厂家需放大冷却塔流量为750m3/h(37/32度),请问各位大神,现在冷却水泵是按主机的流量选型还是冷却塔的流量选型?若按主机流量选型,冷却塔流量是否不能满足,水温将无法达到(30/35度),空调冷量将无法达到标称值?若按冷却塔流量选型,过大的流速对于主机换热是否不利?