2楼
问一下厂家吧
回复
3楼
利用冷水机组冷凝器侧铭牌流量
回复
4楼
冷却塔上的流量是冷却塔厂家定的,你问的是怎么计算主机的冷却水流量吧,冷却水流量=主机制冷量(KW)×1.25×860/1000×(t1-t2)(温差),一般选冷却塔的时候冷却水流量还要乘一个系数1.1-1.2。
回复
5楼
需要注意:一般蒸汽压缩式机组(离心式,活塞式,螺杆式等)的冷凝热量是制冷量的1.2-1.3倍。
但溴化锂机组的冷凝热量就大得多
回复
6楼
同安空调安装服务,厦门市广纳百川人力资源服务有限公司。除了人才派遣之外,还承接别的小工程,像临时工、小时工分配、搬家搬厂、空调安装等等。项目众多,供亲选择!如果你是人才,你也想拥有一份适合自己的工作,就来厦门市广纳百川人力资源服务有限公司观摩选择吧!