有2个反应釜,接口为DN25,其余条件不知。夏季生产须冷却,请设计冷却。管长约20M。流速2M/S,求流量 扬程?
有2个反应釜,接口为DN25,其余条件不知。夏季生产须冷却,请设计冷却。管长约20M。流速2M/S,求流量 扬程?
2楼
本帖最后由 zyhlyx 于 2013-4-3 15:01 编辑
不需要高手,建筑设备专业的人均应知道的,是常识。DN25管子的断面积是0.0005平方米,水泵流量=1.1x0.0005X2x3600=3.88t/h
比摩阻:2500Pa/m, 管子及管件阻力=2500x20x2=100KPa,冷却塔阻力50KPa。水泵扬程=1.1x(100+50+反应釜阻力)
冷却塔:需要知道冷却水进出水温度、室外空气湿球温度,才能确定冷却塔规模。
回复
3楼
zyhlyx 发表于 2013-4-3 12:05 不需要高手,建筑设备专业的人均应知道的,是常识。DN25管子的断面积是0.0005平方米,水泵流量=1.1x0.0005X …这个算错了吧 比摩阻估算为250吧。。。
回复
4楼
好像还要知道用水设备的阻力和安装高度吧
回复
5楼
谢谢楼主的资料
回复